请教各位一个配电柜内能否采用两路进线,并分别设一个总开关?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2010年03月29日 17:53:46
只看楼主

我现有个工程,用电量有450KW,计算电流有855A,总开要1000A的,那电缆选不好了。因为总开以下总共只有四个回路,我想在一个配电柜内设两个总开,电源分两路引入,一个总开下设两个回路,用电量分为两个225KW,这样两个总开只要500A就可以了,电缆也好选型了。请教各位高人这样能不能做?

2010年03月29日 18:45:01
2楼
应该没问题,但是成本是不是提高了?
回复
ever_lay
2010年03月30日 08:51:03
3楼
成本高了,稳定性应该没这么好!:handshake :handshake
回复
xiaoxueqing1122
2010年03月30日 09:23:23
4楼
完全可以。
回复
lingxuct
2010年03月30日 12:38:17
5楼
只要箱内开关能装下就可以,如果装不下,建议用二台箱子(因为你有电源电缆二根,出线电缆四根,电缆规格大,一个箱内很难做)。
回复
fhlpps
2010年03月30日 17:08:11
6楼
用配电柜我估计应该放的下的,主要是因为配电间小,两个柜放不下,才考虑合成一个柜的。
回复
bossdyc
2010年03月30日 21:18:40
7楼
一个柜内要放这么多的电缆,,又大。施工很难作
回复
lsyc93
2010年03月30日 21:25:09
8楼
可以,实际中也见过
回复
jwys81
2010年03月30日 22:40:36
9楼
做成两个更好啊
回复
pdlbao
2010年03月30日 22:44:20
10楼
完全可以啊 你也可以两根电缆并列敷设用一个总开关 再分四个分开关 这样行不行 请专家论证
回复
johntom123
2010年03月30日 23:05:17
11楼
我觉得还是有些问题,这样不是两路电源并列运行了吗?
回复

相关推荐