梁受剪截面不满足,把截面放得很大也不满足要求,咋办?
ggmouse568
ggmouse568 Lv.2
2010年03月29日 17:42:04
只看楼主

一框—剪结构,当次梁与主梁相交且次梁距主梁支座过近造成主梁受剪截面不满足规范要求,把截面放得很大也不满足要求,咋办?

一框—剪结构,当次梁与主梁相交且次梁距主梁支座过近造成主梁受剪截面不满足规范要求,把截面放得很大也不满足要求,咋办?
免费打赏
wyp1210
2010年04月01日 11:20:35
12楼
是托墙梁的话,干脆在这个区域加点剪力墙,反正底框的是要加部分剪力墙的
回复
caoliyuan_999
2010年04月01日 13:28:04
13楼
又学了点东西,试了以下,通过了
回复
scream2658
2010年04月01日 15:48:09
14楼
放铰
回复
babaozhou1979
2010年04月01日 16:18:21
15楼
设绞真的能解决问题吗,大家?
回复
lufengxv
2010年04月01日 16:49:28
16楼
这个一般都是把次梁改铰接处理啊!
回复
baowei196
2010年04月01日 18:50:35
17楼
我一般也是点铰 梁能动尽可能移动一下位置
回复
lmj5509
2010年04月01日 23:38:44
18楼
点成铰接的话,主梁和次梁交接处也应做处理,因为不可能实现完全的铰接
回复
jerrycai2002
2010年04月02日 13:49:14
19楼
同意楼上的
回复
wanhong_zhang
2010年04月02日 14:25:35
20楼
主梁里面可以加一段工字钢。如果差的不多,加抗拉钢筋也行。国外的规范是考虑抗拉钢筋抗剪的
回复
qiushouge2
2010年04月02日 17:00:13
21楼
点绞吧~线刚比要注意~画图的时候抗扭筋多放
回复

相关推荐

APP内打开