梁受剪截面不满足,把截面放得很大也不满足要求,咋办?
ggmouse568
ggmouse568 Lv.2
2010年03月29日 17:42:04
只看楼主

一框—剪结构,当次梁与主梁相交且次梁距主梁支座过近造成主梁受剪截面不满足规范要求,把截面放得很大也不满足要求,咋办?

一框—剪结构,当次梁与主梁相交且次梁距主梁支座过近造成主梁受剪截面不满足规范要求,把截面放得很大也不满足要求,咋办?
免费打赏
kfy2010
2010年03月29日 18:04:35
2楼
如果你认为主梁的截面足够大了,你可以把次梁的支座改成铰接,当然了你也要注意这个时候主梁的配筋!
回复
空套空
2010年03月29日 20:54:11
3楼
梁的长度太小了,造成线刚度比较大,此时容易剪扭超限,截面很大也没有什么作用,把次梁点铰接吧,上部钢筋适当放大些
回复
zhongchuang8
2010年03月29日 21:12:45
4楼
多谢楼主的资料共享。我一直在找,都没找到合适的
回复
jackwang515
2010年03月29日 22:47:01
5楼
这是因为主梁的两个节点太近,经常容易出现剪扭超限,不是主梁截面大小的问题了。处理方法是:把次梁两端设铰接,同时次梁的支座负筋和主梁的箍筋应该比计算结果适当加大。
回复
cqupg
2010年03月29日 22:50:25
6楼
尽量避免相交尺寸上的这种情况出现~
回复
ggmouse568
2010年04月01日 08:28:15
7楼
次梁改为铰接也不能满足要求呢?能否用加强局部刚度的方法,又如何加强?
回复
qyxz2009
2010年04月01日 08:44:09
8楼
按你所说 如果是比较重要的主梁 最好是改变局部结构布置形式(次梁的布置形式)
回复
ggmouse568
2010年04月01日 09:14:12
9楼
变不了了,是底框结构的托墙梁,上部方案已定了
回复
denny864
2010年04月01日 09:22:59
10楼
线刚度比造成的,次梁点成铰接,画图是增加一下主梁的抗扭钢筋和箍筋就没有问题了。
回复
wyp1210
2010年04月01日 11:19:05
11楼
主次梁交接处改为铰接,但由于实际受力情况并非完全铰接,所以次梁的上部钢筋还是要放大点,主梁增加点抗扭钢筋