梁受剪截面不满足,把截面放得很大也不满足要求,咋办?
ggmouse568
ggmouse568 Lv.2
2010年03月29日 17:42:04
只看楼主

一框—剪结构,当次梁与主梁相交且次梁距主梁支座过近造成主梁受剪截面不满足规范要求,把截面放得很大也不满足要求,咋办?

一框—剪结构,当次梁与主梁相交且次梁距主梁支座过近造成主梁受剪截面不满足规范要求,把截面放得很大也不满足要求,咋办?
免费打赏
l-ll.
2010年04月04日 07:38:11
22楼
其实也是受力的问题,大家在设计中出现的问题不妨从受力的角度去分析解决,不要局限于软件中!
回复
ma11223300
2016年07月25日 11:27:48
23楼
按你所说 如果是比较重要的主梁 最好是改变局部结构布置形式(次梁的布置形式)
回复
野狼酋长
2016年07月25日 14:28:25
24楼
次梁与主梁交界处点交接
回复
niuch403
2016年07月25日 15:34:00
25楼
可以采取两种做法试试,第一就是次梁点铰,第二修改主梁刚度。
回复
zxhchz19860305
2017年02月23日 09:12:48
26楼
原来可以这样,完美解决了问题
回复
凌晨风羽
2017年03月15日 20:12:05
27楼
谢谢分享
回复
qq_1479266612278
2017年03月28日 23:08:26
28楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅