新抗震规范3.9.3条关于箍筋的选用
brook_2002
brook_2002 Lv.8
2010年03月29日 16:04:42
只看楼主

2008版抗震规范3.9.3条箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋。请问HPB235级钢筋不能用了吗,我院的图中箍筋还是以一级钢筋为主,如按规范要求,则需提高较多。设计人员应如何考虑条文的变化对设计的影响。

2008版抗震规范3.9.3条
箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋。
请问HPB235级钢筋不能用了吗,我院的图中箍筋还是以一级钢筋为主,如按规范要求,则需提高较多。设计人员应如何考虑条文的变化对设计的影响。
免费打赏
qyxz2009
2010年03月29日 16:24:19
2楼
好问题,我们这边箍筋还是用HRB235,不过现浇板板内钢筋都改成了HRB400了,如果从抗震角度来说箍筋改成HRB335或HRB400的必要性更大些,关于这一条与实际结合还需要时间吧。
回复
zzm111
2010年03月29日 17:24:18
3楼
2008版抗震规范3.9.3条为
箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋。并不是说不能采用HPB235级钢筋
回复
yueyue1983
2010年03月29日 17:45:29
4楼
宜选用,并不强制。
我们箍筋还是采用HPB235,
我觉得箍筋又不是受力钢筋,没有必要采用高级别的钢筋
回复
mybbx11
2010年03月29日 18:17:21
5楼
不是强制的,应该结合工程实际和地区工艺特点等方面来决定取舍。
我们这里基本都是HRB335或HRB400,对于手工制作的地区不太适合,毕竟刚度大,比较费力。
回复
brook_2002
2010年03月29日 20:13:35
6楼
旧规范中有HPB235级钢筋,新规范中已去掉。应该说规范已不推荐使用。
回复
wuhong0707
2010年03月29日 20:45:27
7楼
四楼的小妹妹,箍筋是梁、柱主要承受剪力的部分,怎么说不受力呢。
回复
空套空
2010年03月29日 20:50:50
8楼
箍筋对于承受剪力起主要作用 新规范既然这样说 肯定是有原因的
回复
wdyanjun
2010年03月29日 20:57:25
9楼
对与箍筋不是受力钢筋的说法,好像不妥,柱子的抗剪不能轻视
回复
brook_2002
2010年03月30日 09:12:13
10楼
抗震要求强剪弱弯,提高箍筋等级有利用抗震,许多地震图片中破坏类型为梁柱抗剪能力不足引起的。
只是实际应用中是否按规范要求,完全不能用一级筋。
回复
ougaogong
2010年03月30日 10:39:05
11楼
非抗震构件还是很多的,比如次梁箍筋。很多地方施工单位还不愿意用三级钢,比如江西某些地方,三级钢量少了他们当然不愿意,而且偷工减料机会也少了。
回复

相关推荐