喷淋系统参数:中危险级1级,喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2。用TWT布置喷头及管线完毕后,选定作用面积进行管线的水力计算,计算结果为设计流量34L/s,如此的话,按160m2的作用面积计,则其平均喷水强度达到12.3L/min.m2,这与中危险1级的6L/min.m2相差也太远了吧?为什么会这样呢?按原来的估算法计算设计流量的话,6*160/60为16L/s,考虑流量系数1.3,则设计流量也不过21L/s,和上面的34L/s相差很大。
按原来的估算法计算设计流量的话,6*160/60为16L/s,考虑流量系数1.3,则设计流量也不过21L/s,和上面的34L/s相差很大。
还请诸位大侠帮我解惑!先谢过了!