设计低压配电柜遇到的问题
jhonson_3
jhonson_3 Lv.2
2010年03月29日 08:17:12
只看楼主

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
免费打赏
tianwei19820725
2010年03月30日 12:45:39
12楼
需要动热稳定校验,隔离开关可以选大一点
回复
bossdyc
2010年03月30日 21:32:40
13楼
学习了
回复
johntom123
2010年03月30日 23:31:23
14楼
是要按照负荷计算的了
回复
zyq_26
2010年03月30日 23:38:38
15楼
需要参考电机的启动电流. 还有电缆的载流量. 通常断路器的电流要小于电缆的载流量
回复
liqing126
2010年03月31日 21:17:47
16楼
不能只看负载电流还需要动热稳定校验,隔离开关可以选大一点
回复
jwys81
2010年03月31日 21:30:36
17楼
首先计算负荷电流。。。。。
回复
jhonson_3
2010年04月01日 09:11:21
18楼
楼上说了那么多,不知道哪个是正解,请高人指点。
回复
dqzdhyl
2010年04月01日 09:26:32
19楼
根据负荷计算电流
:)
回复
姜振祥
2010年04月01日 09:35:46
20楼
按照你负载电流的总和以及启动的方式来定啊。总之所选择的电流必须大于您负载的总电流
回复
chen9401
2010年04月06日 11:03:42
21楼
我觉得站在成套厂家的角度上看,9楼的回答更合理。根据实际上的运行情况来选开关的电流,既能满足回路的需要,也可以省点钱,如果不考虑价格的问题,选400A是没问题的。
回复

相关推荐

APP内打开