设计低压配电柜遇到的问题
jhonson_3
jhonson_3 Lv.2
2010年03月29日 08:17:12
只看楼主

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月29日 08:21:26
2楼
根据负荷计算电流确定的吧
回复
xiaoxueqing1122
2010年03月29日 08:35:59
3楼
根据负荷计算电流,如果下面有主断路器,大于或等于主断路器即可!
回复
jhonson_3
2010年03月29日 09:20:56
4楼
请问是不是这个意思:“刀闸额定电流大于或等于各个回路中电机的计算电流总和”?

[ 本帖最后由 jhonson_3 于 2010-3-29 09:27 编辑 ]
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月29日 09:29:04
5楼
LZ正解
回复
无人喝彩
2010年03月29日 09:40:46
6楼

错,不应该是简单的电流之和,应该为大于总计算电流。而总计算电流不一定大于算电流总和
回复
jhonson_3
2010年03月29日 14:57:41
7楼

谢谢你的回答,我现在打个比方,一个低压配电柜内放4只45KW的电机控制回路,总的计算电流计算出来是257A,我的总的刀闸的额定电流选择400A的,请问,这个设计合理吗?[/color]

[ 本帖最后由 jhonson_3 于 2010-3-29 15:02 编辑 ]
回复
wsgdgs
2010年03月29日 23:12:49
8楼
应该按变压器容量选择
回复
lesion
2010年03月29日 23:33:47
9楼
回7楼,计算电流不等于馈路电流之和,
那得看你那四台电机的运行方式了,例如是四台同时运行,还是三用一备,两用两备之类的。
回复
wzqxlh
2010年03月30日 05:45:16
10楼
按各柜的功率总和选择
回复
ever_lay
2010年03月30日 09:23:48
11楼
按负荷算:loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开