设计低压配电柜遇到的问题
jhonson_3
jhonson_3 Lv.2
2010年03月29日 08:17:12
只看楼主

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
免费打赏
wangxf
2010年04月06日 11:41:42
22楼
赞同3楼的说法!
回复
hjp5531
2010年04月06日 12:58:05
23楼
1、根据主电原或变压器的大小。2、根据出线回路的大小。
举个例:
比如你的变压器为500kVA ,出线柜里有3个400A ,1个100A的断路器总电流为1300A 但你的变压器额定电流为759.7A(按380V计算),刀闸选1000A就了....
回复
lidedi2002
2010年04月06日 13:31:20
24楼
首先确定运行模式,比如三楼所说。
然后确定变压器,容量要算够了,余量在1.2-1.5倍即可。
然后选择开关,开关大小可根据23楼方法。
然后根据各支路容量选择支路开关,电缆。

当然如果上口变压器足够大,可以直接根据实际总容量选择开关,然后选择支路开关和电缆。
回复
wenchuan7751
2010年04月06日 16:14:18
25楼
大于每个低压配电柜上总电源的断路器的电流
回复
davidqwm
2010年04月06日 21:29:40
26楼
大于计算电流
回复
whisee
2010年04月06日 22:02:03
27楼
记得要考虑分散系数哦:)
回复
yizhi95
2010年04月06日 22:25:27
28楼
就是的额定电流之和去选刀闸开关,一般稍大一点就行。
回复
ymk0510
2010年04月07日 09:39:32
29楼
按总荷算,大于等于,适用
回复
jhonson_3
2010年04月07日 11:13:53
30楼
分散系数?怎么理解?请指点一二。
回复
lyx950410
2010年04月07日 11:19:55
31楼
正确