钢筋搭接的问题
jinhai163
jinhai163 Lv.2
2005年08月10日 10:19:09
只看楼主

大侠大姐:03图籍中对抗震KL的钢筋搭接标注:上部通长筋在1/3Ln处,下部通长筋在支柱的节点处。请问在算钢筋工程量的时候这些搭接算不算?请指教。

大侠大姐:03图籍中对抗震KL的钢筋搭接标注:上部通长筋在1/3Ln处,下部通长筋在支柱的节点处。请问在算钢筋工程量的时候这些搭接算不算?请指教。
免费打赏
hejie198375
2005年08月11日 08:07:29
2楼
只要钢筋长度超过9m就必须计算一个搭接长度.
回复
yujm
2005年08月12日 08:07:13
3楼
03G中的搭接位置只是告诉你在施工中的搭接范围,工程量计算时,应考虑采用的搭接方法,如设计要求直径大于20的钢筋采用螺纹连接,那么计算时就应不考虑搭接,而应计算套筒个数;对于设计明确采用搭接的钢筋应按每9m 计算一个搭接街头。仅供参考
回复
jinhai163
2005年08月12日 12:11:44
4楼
感谢3楼的朋友解决了我的难题
回复
chyx-001
2006年01月15日 00:43:50
5楼
首先,我赞成9米一个搭接的计算方式,但搭接要以设计和定额的规定为基础进行计算.
回复
yujm
2006年01月15日 12:58:40
6楼
钢筋的搭接在定额中一些省市多采用按9m一个接头的计算方法,但实际施工中应尽量减少接头,一是节约材料,二是为保证钢筋连接传力的整体性。9m一个接头应是定额编制时充分考虑各种因素而制定的,各位朋友可根据自己所在地区的定额进行套用,如有不同规定或要求欢迎朋友们积极参与讨论。
回复
woo33
2006年01月16日 11:34:54
7楼
钢筋的搭接在福建省定额中采用按8m一个接头
回复
langee-yu
2006年01月20日 13:35:46
8楼
如果你们的定额没有明确搭接长度计算,如8m一个接头之类的。那就要结合设计规定的允许搭接部位和钢筋的定尺长度确定搭接数量。
回复
ouyangchengjiu
2006年02月07日 11:26:24
9楼
深圳定额是要计算搭接长度的
施工单位一般进的钢筋都是12m长的,梁一般是按10m综合考虑一个接头(本人经验)
柱子一般是一层一个或两层一个(根据现场实际情况确定)
回复
jinhai163
2007年05月28日 12:18:19
10楼
感谢大家的发言,希望以后我们多多交流
回复

相关推荐

APP内打开