昨天看了两部规程,《工业与民用配电设计手册》和《10KV及以下供配电设计与安装图集》,具体哪一部我忘了,变压器室内不宜设采光窗,但今天回去翻书却怎么也找不到那条内容了。请问各位老师,小容量变压器(如315kVA)单独安装在变压器室内,宜设采光窗吗。谢谢:) :)
昨天看了两部规程,《工业与民用配电设计手册》和《10KV及以下供配电设计与安装图集》,具体哪一部我忘了,变压器室内不宜设采光窗,但今天回去翻书却怎么也找不到那条内容了。请问各位老师,小容量变压器(如315kVA)单独安装在变压器室内,宜设采光窗吗。谢谢:) :)
2楼
回复
3楼
回复
4楼
不知设了采光怎么不好?
回复
5楼
:lol
没听说不能设。。
第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
回复
6楼
变压器室在无检修试验时,人是不进去的(检修试验时是把门打开的),采光无用处,有空气对流的散热就可以了。
回复
7楼
给你找到了,在第103页:lol 独立布置,不设采光
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-29 19:34 编辑 ]
回复
8楼
:victory:
回复
9楼
不能的啊
回复
10楼
多谢指教
回复