请教该舞台是否设置水幕系统与雨淋系统
xfd831
xfd831 Lv.12
2010年03月28日 13:27:07
只看楼主

本建筑为多层礼堂,座位总数量超过2000,其中一层为1个空间,座位数1000来个,二至六层为一个空间,座位数大致1600来个。其中二至六层有个舞台,即舞台对应的座位数1600来个。国家规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

本建筑为多层礼堂,座位总数量超过2000,其中一层为1个空间,座位数1000来个,二至六层为一个空间,座位数大致1600来个。其中二至六层有个舞台,即舞台对应的座位数1600来个。
国家规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

8.5.2 下列部位宜设置水幕系统:
1 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;

8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:
4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;
------------------------------------------------------
本人对规范的理解是8.5.1的“2000 个座位的会堂或礼堂”所指的是总的座位数量,即本工程的总座位数量2600来,超过了2000,因此本建筑需要设置喷淋系统。
但对8.5.2与8.5.3,本人理解的是是舞台所对应的座位数量。即本工程的1600来个,不超过2000个。基于这样理解的原因是,个人认为舞台口的幕布以及舞台处的道具等在起火时火势蔓延极快,因此需要考虑舞台所在空间内观众的疏散问题;而非舞台所在的空间内的座位应不受影响。因此本人对本工程只采用湿式喷淋系统,但这样对规范条文前后文字理解不统一,觉得也不大妥。因此特向朋友们请教。
haliluyashier
2010年04月06日 13:47:46
12楼
顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊
回复
haliluyashier
2010年04月06日 13:49:10
13楼
顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊顶啊
回复
guapi1982816
2010年04月06日 16:10:35
14楼
按规范走就是,应该都要设置。要不直接打电话去消防审查中心找个熟人问问:victory:
回复
guapi1982816
2010年04月06日 16:11:23
15楼
按规范走就是,应该都要设置。要不直接打电话去消防审查中心找个熟人问问:handshake
回复
guapi1982816
2010年04月06日 16:11:55
16楼
按规范走就是,应该都要设置。要不直接打电话去消防审查中心找个熟人问问:time:
回复
lwt6667
2010年04月06日 21:55:35
17楼

:handshake:handshake 应该按防火分区考虑!
回复
我是根根
2010年04月07日 08:56:01
18楼

比较认同这位同学的看法。按防火分区来看是对的。
回复
ruqingbo
2010年04月08日 08:38:19
19楼
我个人认为首先要结合当地的消防审查中心,毕竟他们是拿着规范来审查图纸了;
再者设计方面词汇的应用是很严格的,人家只是说“易”,所以这里面的活动空间是很大的;
每个地方的消防要求不一样,有些地方可能就特别严格,所以我觉得我们自己理解规范是一方面,关键还是要结合消防支队消防审查中心的人员意见;
从严格的要求来说,他们会设计上去的;
回复
hnslhs
2010年04月08日 09:41:00
20楼
看得不是很明白。。。
顶了。。期待高手见解。。。。。。
回复
fsf_2009
2010年04月08日 11:01:34
21楼
两个空间都应该改设喷淋,这么大的空间要是发生火灾了人员疏散很困难。