超过100米的高层住宅自喷系统的危险等级
hmong
hmong Lv.2
2010年03月27日 13:19:18
只看楼主

高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。也就是说,超过100米的住宅,其走道肯定要设置自喷。高规7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行。查询自喷规范,其中轻危险级为:仅在走道设置自喷系统;中危险级I级:高层民用建筑,包括旅馆办公楼综合楼金融电信楼,指挥调度楼,广播电视楼(塔)

请问,超过100米的高层住宅,走道自喷危险等级选择轻危险还是中危险I级?????
免费打赏
cqsxj
2010年03月27日 15:36:35
2楼
肯定要选择中危险I级
回复
滴水
2012年06月24日 17:49:37
3楼
楼主的项目如果仅在走道设喷头,则为轻危险级。如果该项目是高级住宅,在住宅内部设置喷头,危险等级按哪一级?
回复
zp_ks
2012年06月25日 09:44:52
4楼
肯定要选择中危险I级
回复
zl19830211feng
2012年06月25日 14:59:44
5楼
中危险级,中1级