一类高层住宅地下室库房需要做排烟吗?我是想探讨一下,各位同行遇到此类问题,通常都怎样考虑?因为建筑上常常将其定义为戊类库房,但本人以为这只是为了欺骗消防审查的一个欺骗行为。
一类高层住宅地下室库房需要做排烟吗?我是想探讨一下,各位同行遇到此类问题,通常都怎样考虑?因为建筑上常常将其定义为戊类库房,但本人以为这只是为了欺骗消防审查的一个欺骗行为。
2楼
不论是库房还是车库,如果有可开启外窗面积满足消防排烟要求的,不用做机械排烟,否则的话就需要的!
回复
3楼
人家已经说是地下室了,那里来的外窗啊?
我是只要建筑按照五类库房设计,且面积不大,就不做排烟。
现在这种状况下,太较真了,根本没法做设计。
回复
4楼
设计最终目的是为了使用,如果建筑仅仅是为了报审通过而写成“戊类库房”,本身就是一个不负责任的态度。应结合实际情况,建议设置机械排烟系统,至少应考虑预留设置的条件。
回复
5楼
楼主说的很对, 预留设备空间的规划, 才是重点
回复