在作低压系统短路电流计算时,根据《工业与民用配电设计手册》第三版 表4-2(第128页)的公式计算出的变压器电阻和电抗值与该书第155页 表4-22、23上给出的电阻和电抗值有差别!电抗差值很大。问题出在哪?是不是需要折算?如果说的话,怎么折算?请教高手指教!谢谢了。
在作低压系统短路电流计算时,根据《工业与民用配电设计手册》第三版 表4-2(第128页)的公式计算出的变压器电阻和电抗值与该书第155页 表4-22、23上给出的电阻和电抗值有差别!电抗差值很大。问题出在哪?是不是需要折算?如果说的话,怎么折算?请教高手指教!谢谢了。