冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

20100312145954.jpg


20100312150015.jpg


20100312150039.jpg


20100312150051.jpg


20100312150112.jpg


20100312150449.jpg

免费打赏
二月河
2010年03月27日 16:36:29
12楼
烂根、漏筋,蜂窝、狗洞、还有夹渣,分析原因有:1、振捣不到位,这个应该是主要原因;2、模板拼缝不严,导致漏浆;3、柱根垃圾未清理干净。
回复
52stef
2010年03月27日 19:08:35
13楼
问题不大,将蜂窝、麻面、空洞的松散混凝土凿出,重新封模,用高一个标号的混凝土重新浇注,混凝土内要掺入适当的膨胀剂。
施工常见问题,混凝土振捣不密实,振动棒没插到底引起的。
回复
ddwhbxf
2010年03月28日 16:09:22
14楼
其实 在我们施工的时候柱最下面第一斗混凝土都是高一标号的细石混凝土 一般都不会出现这种情况
回复
陈然2
2010年03月28日 16:46:10
15楼
问题已经很大了
回复
shezongjun
2010年03月28日 20:10:06
16楼
这柱子太害怕了,我也来学习学习
回复
mybbx11
2010年03月28日 20:48:39
17楼
看图问题很严重,我个人认为:
1.、首先请有资质的检测单位进行实体检测,根据检测结果制定处理方案。
2、根据检测结果,若采用提高一个混凝土标号等级可以处理,就采用这个方案,因为比较经济且施工简单。
3、若上述方案不行,可以考虑加固,但弊端是费用高,减少使用面积。
4、工期可以的话,计算成本:看加固与推到重新浇注哪个成本低,就用哪个方案。
回复
baihaikuo84
2010年03月29日 11:08:15
18楼
根据图片显示:烂根、漏筋,蜂窝、狗洞、还有夹渣,原因有:1、振捣不到位,这个应该是主要原因;2、模板拼缝不严,导致漏浆;3、柱根垃圾未清理干净
回复
li871105
2010年03月29日 11:45:14
19楼
看了你的照片,挺可怕的。之前在工地我也遇到过这种问题。
原因分析:1、混凝土外加剂过多造成质量问题,使混凝土产生严重离析,浆料分离,模版拼缝不严实或者柱脚没有用高标号砂浆填实造成漏浆;2、冬季气温较低,混凝土和易性不达标,流动性不足,加上振捣不到位,钢筋过密等都是原因;3、浇注方式,是否是采用的的塔吊起吊然后垂直卸料?混凝土垂直下料高度过高,卸料时造成,浆水和骨料的下落速度过大,撞击到钢筋和模板上时,产生分离。
解决办法:前期混凝土试块送压,检查强度是否达标;对柱子中上部结构进行超声波探伤,检查内部是否有大面积空洞和不密室;当柱子烂面面积小于截面面积的1/4时可以原位补救:将不密实的部分剔除干净,用水冲洗润湿;用C50灌浆料按规格搅拌,制模灌充填补。
回复
ruanguobing
2010年03月29日 15:36:47
20楼
严重质量问题
建议把梁板撑起来
敲掉重新浇筑混凝土
回复
庄工
2010年03月29日 17:28:14
21楼
当然要拆啦!
回复