有谁遇到这种情况?如何解决?
tjs163
tjs163 Lv.2
2010年03月26日 13:26:57
来自于工地图片
只看楼主

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

20100312145954.jpg


20100312150015.jpg


20100312150039.jpg


20100312150051.jpg


20100312150112.jpg


20100312150449.jpg

免费打赏
bestxp
2010年03月29日 18:01:56
22楼
先检查混凝土强度。
1.强度不够就加固处理,找个加固公司出方案吧,这个要结构计算后出方案我们说了不算数。
2.如果强度达到要求,先将将不密实的部分剔除干净,用水冲洗润湿,再用高一标号的微膨胀混凝土填实。
回复
csb0806
2010年03月29日 23:14:51
23楼
从照片看,施工质量是相当严重。受力部位的砼搞成那样,应当引起施工方的高度重视。为自己单位信誉,不留隐患,首先应当请专业检测单位对整个工程质量按验标要求进行复查,了解全部的质量情况后出由设计出解决方案。目前不是工期、成本问题,而是整个产品能否满足设计?能否达到设计年限的问题,完工后能否正常交验问题。
回复
waw0051
2010年03月30日 09:58:44
24楼
除了上面的筒子们说的 清洗凿掉松的 用高标号混凝土补 还可考虑加环氧树脂和型钢加固处理
回复
k.zhangkeming
2010年03月30日 13:22:34
25楼
冬施的质量本来就不太容易好,这个做的也太过了点。
还是先找鉴定单位先检测目前柱混凝土标号是否达到强度(根据以往的经验,冬施同条件养护的试块经常会出现标号到不到设计要求的情况)。1.后压浆,掺结构胶,提高后灌混凝土的标号,是比较经济,从理论上也是确实可行的。但是必须要找个比较好的施工队伍,卸载、支护、剔凿、清渣、刷粘结剂等一步都不能少,否则胡乱填些细石混凝土表面看不出来,实际没有作用。
2.作为设计师,毕竟是终生负责的,最好还是对柱子包角钢加固。
回复
aeroxi
2010年03月31日 15:07:45
26楼
这么严重,本人还没有见过,看了各位大侠的处理意见,深受教育
回复
jacky_2046
2010年03月31日 15:56:21
27楼
敲掉重做呗,就当花钱买个教训吧
回复
liaobaoping
2010年03月31日 16:53:00
28楼
学习 谢谢
回复
sxl55
2010年03月31日 17:23:41
29楼
楼主看来是个拿不了主意的主!这种情况,应该还在施工基础或者第一层的时候就可以看出苗头!完全是没有任何技术管理的施工队伍,如果楼主是设计单位,赶紧给甲方说,这个工程竣工验收你肯定不得签字了
回复
cjq-163
2010年03月31日 18:09:34
30楼
看样子不用验强度,敲掉重新浇筑
回复
rocky200000
2010年03月31日 19:25:58
31楼
我们这里也是,将空鼓的地方敲掉,然后用高标号的重新浇筑。
回复

相关推荐