有谁遇到这种情况?如何解决?
tjs163
tjs163 Lv.2
2010年03月26日 13:26:57
来自于工地图片
只看楼主

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

20100312145954.jpg


20100312150015.jpg


20100312150039.jpg


20100312150051.jpg


20100312150112.jpg


20100312150449.jpg

免费打赏
zhouq2621
2010年03月31日 22:34:29
32楼
:)
回复
chenfeng0699
2010年04月01日 08:19:15
33楼
对于这种情况的处理,必须拆模就处理。拆模时混凝土强度还不够高,及时处理有利于混凝土之间的粘结(必须用高标号的)。如果为了保险起见,可以使用环氧树脂砂浆来填补,只是造价高了些。环氧树脂砂浆必须是等柱子强度上来后,必须保持柱子干燥。
回复
任我游0033
2010年04月01日 10:27:18
34楼
有几个柱可能难以加固,必定还是新建的
回复
热带鱼孔雀
2010年04月01日 10:45:10
35楼
应该找权威部门检测,按其要求配比用高强灌浆料进行修补。
回复
lhj_028725
2010年04月01日 20:29:58
36楼
据图片显示,这是严重的质量事故。主要是柱脚模板缝口没有认真处理,振动棒振捣不到位造成的,主要的解决办法:现场做回弹测试,结合前期砼试块试压强度分析检查强度是否达标;对柱子中上部结构进行超声波探伤,检查内部是否有大面积空洞和不密室;当柱子烂面面积小于截面面积的1/4时可以原位补救:将不密实的部分剔除干净,用水冲洗润湿;柱子周边重新关模,再用高一强度等级的膨胀混凝土浇筑密实。
回复
shahu001
2010年04月02日 09:50:42
37楼
4楼的加固方法很专业,20楼分析的很有细致有些是我们施工中没有注意到但是又没有造成事故的,看了楼上的见解受益良多。
回复
jj1110
2010年04月02日 10:48:51
38楼
支持6楼的做法~找点专业队伍做
回复
booloojoo
2010年04月02日 10:58:48
39楼
非常同意,我觉得处理上可以和4楼的加固方法结合。加上4楼意见的第三条:3、为了保证整个柱协同受力,柱四周包角钢,中间钢缀板连接。毕竟柱子还是受剪力为主,特别是柱角更好处理周到。
回复
qiushouge2
2010年04月02日 16:06:01
40楼
做加固吧~做成这样果真没后悔药了~请专业点的施工队进行加固
回复
122-wyx
2010年04月03日 15:57:14
41楼
哥们,是不是根本没振捣啊
回复

相关推荐

APP内打开