有谁遇到这种情况?如何解决?
tjs163
tjs163 Lv.2
2010年03月26日 13:26:57
来自于工地图片
只看楼主

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

冬季施工,框架柱烂根,共五层,第二层。

20100312145954.jpg


20100312150015.jpg


20100312150039.jpg


20100312150051.jpg


20100312150112.jpg


20100312150449.jpg

免费打赏
lzs-9770
2010年04月03日 20:57:09
42楼
先做好支撑防护工作,凿掉烂根部分松散的混凝土,用水冲洗干净,喷混凝土界面结合剂,采用高一标号豆石混凝土,采用喷射方式施工保证质量。
回复
hanyuanjia
2010年04月03日 21:47:22
43楼
:time: :) :) :hug:
回复
langliwuhen614
2010年04月04日 10:08:31
44楼
冬季施工就是这样,容易烂根,而且柱里无浆,往里打上砼,再补胶,我昨天也遇到这样的问题,不过没有那么严重。
回复
wei_he
2010年04月04日 13:14:23
45楼
这个烂根非常严重,如果仅仅敲掉松散混凝土后用高标号混凝土灌实也是有前提的,毕竟这是冬天施工的,混凝土强度还是要检测的,如果强度达标,这么处理确实比较经济快速,如果不达标,那就要加固处理了
回复
lill217
2010年04月04日 19:10:58
46楼
个人意见:
出现原因分析:1、如果是拆模后就出现这种情况,则要从混凝土性能和振捣原因进行分析了;2、如果是后期出现这种情况则可能是混凝土出现了冻涨原因了;
处理方法:1、补强加固,这种处理方法可变原因太多,如是大范围立柱出现上述问题可以着重考虑;2、凿除重新浇注,此方法简单明了,如是个别立柱出现上述问题,建议凿除重新浇注。此法可以充分保证质量。
以上为个人意见。
回复
ccsk531
2010年04月04日 20:57:27
47楼
1.漏振
2.混凝土离析现象严重
3.模板拼缝不严实
回复
xiao9152
2010年04月04日 22:52:20
48楼
即使经过加固处理,对抗震是否有影响
回复
负十八楼
2010年04月06日 15:14:47
49楼
我们工地上也遇到过类似的。柱子中间有半米砼拆模后发现镂空,一戳里面全是空的就剩钢筋了。
后来凿掉不密实砼,用水润湿后提高一个标号膨胀砼灌注,支模养护七天凿掉多余砼即可。
回复
liuliubestplayer
2010年04月06日 15:39:07
50楼
不能净强调冬季的原因,主要是施工措施不行
回复
zfcinema
2010年04月07日 12:20:47
51楼
除各位提出的离析、振捣原因外。在浇筑柱前,一定要先灌1:2水泥砂浆(2~3灰桶),要不在夏天也会出现这样的问题
回复