2楼
蜂窝、麻面、孔洞、露筋...可以用来形容混凝土构件外观的反面词汇都可以用上了。
敲掉重浇可行吗?都5层了。
想办法补补吧
[
本帖最后由 lejx2001 于 2010-3-26 14:38 编辑 ]
回复
3楼
做的真是恐怖
回复
4楼
情况这样,业主监理各方肯定都知道了,找关系通过设计单位出加固变更吧,费用耽误工期等肯定施工单位自己承担。
说说我以前在加固公司时类似处理方案:
1、 搭设钢管顶撑,保证置换施工及结构安全。(看你这情况边柱还不好施工)
2、分部将松散混凝土凿除干净,用结构修补胶加干碎石逐步置换原松散混凝土,注意一定要分部,一般一个柱截面做二到四次吧,置换要快,还要随时观察柱钢筋有无弯曲变形。
3、为了保证整个柱协同受力,柱四周包角钢,中间钢缀板连接。
4、钢板外面撒粗砂,再做一层批荡,柱截面会加大3-5cm。
个人觉得还是再普查一下柱混凝土强度吧,实在差太多那就没办法了,工程做成这样,找点关系让他们出个经济点的处理方案才是要点呀。(08年按以上方法搞了十多条,一条一万到一万二的样子)
回复
5楼
当时柱子拆模后应立即处理,看上图的情况应返工重做,教训啊,没有后悔药,也没人敢承担此责任。
冬期施工施工时如果混凝土入模温度较低极易产生此种后果。操作者的振捣棒也没到位。
回复
6楼
这种情况在现场人们习惯称之为“烂根”,最常用处理办法是敲(或称打掉)掉旧混凝土,冲洗干净,再用高标号混凝土重新打混凝土,新混凝土标号至少要高于原混凝土标号一个等级。
回复
7楼
支持6楼的做法~找点专业队伍做:) :) :)
回复
8楼
最后一张图上看到加气混凝土砌块都砌上了,加固的话恐怕还要把填充墙敲掉,前期没控制好,现在返工又误时,施工的受教训了。边柱可用斜撑将柱受的力传给临柱,然后全截面用高标号的混凝土置换,角柱就不好办了。
回复
9楼
非常感谢大家的支持,我们正在考虑类似四楼wangpan_622兄的方案。非常感谢
回复
10楼
谢谢支持,希望你们早日处理成功,置换混凝土施工时一定不能一次全部搞完,随时观察顶撑及柱筋有无变形,安全第一!如有类似工程加固欢迎同行一起交流探讨。
回复
11楼
出现这种问题 可能是这种情况一开始浇注的混凝土太干 然后一开始振捣不到位
也有可能是混凝土的水含量太多 振捣过分 柱下的砂浆漏浆 重骨料都集中在下层 上层的砂浆又下不去
回复