氨制冷排管结霜不均的问题
lee9868
lee9868 Lv.2
2010年03月26日 09:24:54
来自于制冷技术
只看楼主

我的冷库年前刚刚热氨冲完霜,最近发现在排管上霜一点也不均匀, 比如排管一排24根,要么中间有几根不挂霜,其它的挂霜。 要么就是一根排管一段一段的挂霜, 冷库1-5层都存在这种情况,而且底下放的货都是一样的。 请教各位达人,这是怎么回事?

我的冷库年前刚刚热氨冲完霜,最近发现在排管上霜一点也不均匀,
比如排管一排24根,要么中间有几根不挂霜,其它的挂霜。
要么就是一根排管一段一段的挂霜, 冷库1-5层都存在这种情况,而且底下放的货都是一样的。

请教各位达人,这是怎么回事?
免费打赏
fang828151
2010年04月04日 20:29:08
12楼
大家应当注意这个问题其实设计好了不一定就能安装好。这个问题其实也很好理解,我们正规的冷库其必经过认真设计的,而往往在安装过程中工安装的老师们由于疏忽使管道在接口处或联箱处等做的不够好。起初运行是正常一旦有楼主所说冲完霜或其它的什么操作后就会出现不正常。如果安装的确实合格了,那么就要在考虑一下其它的原因了:如吸气量的问题、管道流速、供液量问题(当然有泵的上液量原因、供液管道的大小、止回阀的问题同、泵压力不足或扬程不够等原因)当然我也有更坏的想法-------不排除那几根管有堵塞的可能。
回复
weifangju
2010年04月05日 15:50:35
13楼
首先,先问楼主一个问题,你说的有的管是一段段的结霜,请问是不是每根管靠近供液总管的地方结霜,而另一段就不结霜。是不是这样的,如果是这样的话就说明系统有漏的地方,如果年前刚刚安装完毕,而进行头几次除霜后,就出现这种现象的话,应该说就是存在漏的地方。
与3楼持有一样的观点:要么是设计不合理(这个可能性不大),要么就是系统中制冷剂的量不够了。系统管道存在堵的可能性不大,还有一种可能就是系统管道中的油没有回到系统中去,留在了排管内,造成了排管传热效果不好。
回复
jklydr
2010年04月06日 13:09:47
14楼
要解决这个问题,最好是把照片发过来,大家一块讨论
回复
mhlyx
2010年04月06日 14:35:52
15楼
这问题有两种情况1系统氨液不足2排管内存油,一般不存在安装的问题, 楼主说的才热氨冲的霜证明以前用的很好,不知楼主是多长时间冲一次霜呢,我分析是你时间太长没冲造成排管内油沉淀不好冲。
回复
co936201979
2010年04月27日 20:46:13
16楼
排管库;无论是氨制冷;还是;氟制冷;都一样的;排管间断结霜;一句话;就是流量不均;无论哪一段制冷不好;就是制冷剂流量不均;很好排除;主要检查每个节流装置的流量;别的没什么;
回复
喜羊羊
2011年01月14日 10:18:32
17楼
楼上的几位高手分析的很到位,还有一点,你看看顶排管是不是出现了弯曲的现象?有些时候,吊架间距太大,造成部分管段下垂
回复
linjie6160
2011年01月14日 16:37:02
18楼
一般就那几个原因,一供液量不足,二是管道内存油了,三就是管道堵塞(这个原因一般在氨系统里不可能,管径有那大)
回复

相关推荐

APP内打开