讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案
hrbzhd
hrbzhd Lv.12
2010年03月25日 14:57:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库防排烟和通风计算和设计方案有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量计算每个防烟分区排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h排风量L=2000x3x6=36000 m3/h补风量L==5400x50%=27000 m3/h

地下车库防排烟和通风计算和设计方案
有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁
排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量
计算每个防烟分区
排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h
排风量L=2000x3x6=36000 m3/h
补风量L==5400x50%=27000 m3/h
送风量L=2000x3x5=30000 m3/h
方案1:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
每个防烟分区新风机组1台 L=30000m3/h
送、排风管道系统每个防烟分区独立
方案2:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
两个防烟分区合用新风机组1台 L=60000m3/h
排风管道系统每个防烟分区独立
送风管道系统两个防烟分区主合用,在每个防烟分区的支风管上设电动风阀,平时全开,火灾时没有着火的防烟分区的电动风阀关闭。

方案1估计没有什么问题
请大家讨论方案2有什么问题吗?
免费打赏
a562696083
2010年04月05日 16:23:14
22楼
一般在地下车库的风量计算上不足3M的按照实际层高计算,大于3M的按照3M计算。
回复
wy20042318
2010年04月06日 11:38:30
23楼

地下室防烟分区按2000平方米一个..
回复
yang1103
2010年04月06日 12:17:29
24楼
大家讨论的十分激烈,学习了不少东西,也正需要这些东西,希望大家有这方面经验的继续发言!
回复
apple_qhl
2010年04月06日 15:06:41
25楼
一般地下室能自然通风最好利用自然通风:)
回复
xuzeyu1983
2010年04月07日 10:42:20
26楼
学习了
回复
wpdsk
2010年04月07日 11:19:23
27楼
方案二若送风也改双速即送风时高速供两个防烟分区使用,补风时低速即可。
回复
kingneed1985
2010年04月07日 14:35:44
28楼
方案一可以啊。
回复
villagerchan
2010年04月07日 16:10:41
29楼


如果外窗到防烟分区最远处不超过30m,可以不做排烟,否则需做机械排烟,自然补风;

地上车库只做排风,不用机械送风。

仅供参考
回复
kuangdan01
2010年04月08日 10:33:15
30楼
顶一下
回复
liangxin_100
2010年04月09日 00:56:05
31楼
学习之中
回复

相关推荐

APP内打开