讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案
hrbzhd
hrbzhd Lv.12
2010年03月25日 14:57:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库防排烟和通风计算和设计方案有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量计算每个防烟分区排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h排风量L=2000x3x6=36000 m3/h补风量L==5400x50%=27000 m3/h

地下车库防排烟和通风计算和设计方案
有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁
排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量
计算每个防烟分区
排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h
排风量L=2000x3x6=36000 m3/h
补风量L==5400x50%=27000 m3/h
送风量L=2000x3x5=30000 m3/h
方案1:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
每个防烟分区新风机组1台 L=30000m3/h
送、排风管道系统每个防烟分区独立
方案2:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
两个防烟分区合用新风机组1台 L=60000m3/h
排风管道系统每个防烟分区独立
送风管道系统两个防烟分区主合用,在每个防烟分区的支风管上设电动风阀,平时全开,火灾时没有着火的防烟分区的电动风阀关闭。

方案1估计没有什么问题
请大家讨论方案2有什么问题吗?
免费打赏
walker06101
2010年04月09日 15:31:06
32楼
学习了 觉得还是采用第一套方案合理点:)
回复
lonerlover
2010年04月09日 22:50:59
33楼
正做一个高层综合楼,地下有一个不大于2000平米的车库,不知道用不用设置机械排烟,车库只有一个开敞式的门。

至于楼主的方案,我还是支持第一种方案
回复
whf1118
2010年04月13日 15:02:20
34楼
:victory:
回复
zhh_water
2010年04月26日 21:52:30
35楼
:victory:
回复
zc9186
2010年04月26日 22:26:29
36楼
方案可行性上我觉得没什么问题,前面也有人说了,就是如果只有一个防烟分区着火的话,补风量确实太大,不合乎要求。但是我觉得还是有解决办法,就是把补风机也设置成双速的,控制可以这样做,当只有一个防烟分区排烟的时候低速运行,当有两个防烟分区都排烟的时候高速运行。再加上你现有的方案条件,就没什么说不过去了。
回复
sl77918
2013年11月29日 16:01:29
37楼
我做的都是分开的
合并的话,审图会提
回复