讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案
hrbzhd
hrbzhd Lv.12
2010年03月25日 14:57:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库防排烟和通风计算和设计方案有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量计算每个防烟分区排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h排风量L=2000x3x6=36000 m3/h补风量L==5400x50%=27000 m3/h

地下车库防排烟和通风计算和设计方案
有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁
排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量
计算每个防烟分区
排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h
排风量L=2000x3x6=36000 m3/h
补风量L==5400x50%=27000 m3/h
送风量L=2000x3x5=30000 m3/h
方案1:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
每个防烟分区新风机组1台 L=30000m3/h
送、排风管道系统每个防烟分区独立
方案2:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
两个防烟分区合用新风机组1台 L=60000m3/h
排风管道系统每个防烟分区独立
送风管道系统两个防烟分区主合用,在每个防烟分区的支风管上设电动风阀,平时全开,火灾时没有着火的防烟分区的电动风阀关闭。

方案1估计没有什么问题
请大家讨论方案2有什么问题吗?
免费打赏
sdf234
2010年03月29日 16:44:43
12楼
GYF-10-S2 风机在哪儿可搞到样本?
回复
lc19870228
2010年03月30日 12:26:38
13楼
:) :) 学习下
回复
rhua
2010年03月30日 22:20:47
14楼
看了才知道,车库通风还有这样的东东要考虑的。排烟与通风还是要相关考虑。
回复
jie4319
2010年03月31日 21:35:07
15楼
嗯嗯。。
这是应该的吧。
分区之间要分开。。
新手来学习下:lol
回复
xintaidingfeng
2010年03月31日 22:19:14
16楼
谢谢楼主的分享:victory:
回复
goodjzw
2010年03月31日 22:33:37
17楼
方案一比较合理
回复
chgf144561
2010年04月01日 01:16:37
18楼
方案一好,方案二,可以,虽是两个分区,但是毕竟是一个防火分区,一个空间,送风量大了也没关系
回复
jinchengzhen
2010年04月01日 12:44:51
19楼
地下车库一层的话一般考虑排烟,排风及送风,但很少考虑补风量,它还有自然通风的因素。
回复
grxhf12345
2010年04月03日 21:08:52
20楼
方案一是常规作法,可行.
方案二补风大,不行.补风过大,助燃.补风一般为50%-70%的排烟量.
现在我在作一个地上一层车库,在严寒地区,有外窗,不作排烟可行?只作排风,不送风可行?请大家帮忙参谋参谋,谢谢
回复
kf-6686246
2010年04月03日 23:53:15
21楼
防烟分区划分错了!500平方米一个!!!
回复