讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案
hrbzhd
hrbzhd Lv.12
2010年03月25日 14:57:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库防排烟和通风计算和设计方案有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量计算每个防烟分区排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h排风量L=2000x3x6=36000 m3/h补风量L==5400x50%=27000 m3/h

地下车库防排烟和通风计算和设计方案
有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁
排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量
计算每个防烟分区
排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h
排风量L=2000x3x6=36000 m3/h
补风量L==5400x50%=27000 m3/h
送风量L=2000x3x5=30000 m3/h
方案1:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
每个防烟分区新风机组1台 L=30000m3/h
送、排风管道系统每个防烟分区独立
方案2:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2
L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW
L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW
两个防烟分区合用新风机组1台 L=60000m3/h
排风管道系统每个防烟分区独立
送风管道系统两个防烟分区主合用,在每个防烟分区的支风管上设电动风阀,平时全开,火灾时没有着火的防烟分区的电动风阀关闭。

方案1估计没有什么问题
请大家讨论方案2有什么问题吗?
janluo88
2010年03月25日 15:53:44
2楼
学习了
回复
yami705
2010年03月25日 16:05:32
3楼
我是新手,来转土木币的,顺便看看楼主的帖子。很精简的答案哦哦。
回复
wangzhenwei110
2010年03月25日 16:53:57
4楼
第一个方案没问题,属正常设计方案。
第二个方案不行。 如果一个防烟分区发生火灾,那么补风风机必然开启,其风量却过大,导致整个防火分区成为正压去,可能导致火势蔓延.
对于排烟和补风问题 高规 和 车库防火规范都有明确规定,一般补风大于排演的50%,但必须维持火场负压,也就是说补风量不能大于排演量!
回复
furunian
2010年03月25日 19:48:46
5楼
当然是方案一比较合理啦
回复
jefff01
2010年03月25日 21:56:31
6楼
感觉也不是不可行啊
回复
youlf
2010年03月25日 23:06:43
7楼
只要要求不管哪个分区着火,所有风机全开,就没有问题了。
回复
youlf
2010年03月25日 23:07:10
8楼
不过感觉这样好像没有啥必要啊,不如直接用方案一不就行了?
回复
youlf
2010年03月25日 23:08:09
9楼
还有,几十个千瓦的系统,甲方真的会用吗?
反正我是没见过地下车库通风系统真的用的。
回复
youlf
2010年03月25日 23:08:51
10楼
现在的汽车已经没有那么大污染了,通风量没有必要那么大,
当然,我只是说通风,没有说排烟
回复
qzty000
2010年03月29日 13:52:17
11楼
能混过去就不算有问题
回复

相关推荐

APP内打开