关于钢筋直径问题
gezisean
gezisean Lv.8
2010年03月25日 14:05:18
只看楼主

梁底钢筋直径为10根32的,放两排(梁400X1350),直径太大了,想改为25的,这样就得放三排,梁高加到1500时为两排25的,可不能为了减小钢筋直径而加大梁高,何况这样做,构造钢筋也要多很多,大家遇到这样的问题是怎么处理的?

梁底钢筋直径为10根32的,放两排(梁400X1350),直径太大了,想改为25的,这样就得放三排,梁高加到1500时为两排25的,
可不能为了减小钢筋直径而加大梁高,何况这样做,构造钢筋也要多很多,大家遇到这样的问题是怎么处理的?
免费打赏
gezisean
2010年03月30日 14:45:28
2楼
:Q
回复
qyxz2009
2010年03月30日 14:51:37
3楼
如果建筑允许 建议加大梁高,当然也不是无限大,建议梁钢筋经济合理值为梁配筋率的1.5%左右
回复
txx0223
2010年03月30日 15:59:09
4楼
楼主应该是加大梁高时超出经济合理值配筋率了吧,有没有其他办法?
回复

相关推荐

APP内打开