屋顶的消防水池怎么建模和设计荷载?求教~~
hhxsz8701
hhxsz8701 Lv.2
2010年03月25日 10:43:10
只看楼主

如题,8层的房子,屋面上却有个消防水池,高出屋面1米,水池深2.2米。建筑图上水池的4边都是在主梁上,求教墙体用什么材料做啊?大家都知道水是有侧压力的,难道墙体用剪力墙做?还有荷载布置上有什么要注意的不?附带一老问题:这个房子除了电梯井是用剪力墙做的,其他都是框架结构,请问这是算框架还是框筒?还是剪力墙?

如题,8层的房子,屋面上却有个消防水池,高出屋面1米,水池深2.2米。建筑图上水池的4边都是在主梁上,求教墙体用什么材料做啊?大家都知道水是有侧压力的,难道墙体用剪力墙做?还有荷载布置上有什么要注意的不?
附带一老问题:这个房子除了电梯井是用剪力墙做的,其他都是框架结构,请问这是算框架还是框筒?还是剪力墙?
hhxsz8701
2010年03月25日 10:47:14
2楼
自己坐等~~~·:time:
回复
榕树下3480
2010年03月25日 13:13:00
3楼

2米多深了,当然得用混凝土做,混凝土厚至少得250!
回复
榕树下3480
2010年03月25日 13:14:09
4楼
还有,只有电梯桶是剪力墙,一般情况下算是框架结构!
看是何种结构要看抗倾覆力矩所占百分比,大于50%
回复
hhxsz8701
2010年03月25日 13:17:30
5楼
墙体是在建模的时候做进去 还是作为荷载布置在梁上 按上面兄弟的搞法 大约是7.5KN/M的均布荷载布置在梁上吧 水的荷载是布置在板上吧 水的侧压力不考虑?

[ 本帖最后由 hhxsz8701 于 2010-3-25 13:42 编辑 ]
回复
雨季
2010年03月25日 13:23:54
6楼
应该是用混凝土墙做吧,但是好像是要做点膈震措施吧
回复
hhxsz8701
2010年03月25日 13:43:35
7楼
谢谢4楼
回复
榕树下3480
2010年03月25日 14:01:05
8楼
你先只考虑水对屋顶板的压力呀!
然后其侧压力到做板壁时在考虑就是的!
回复
hgenghui
2010年03月25日 22:26:31
9楼
嗯。。。。如上所述
回复
liaodongxue123
2010年03月26日 13:04:21
10楼
如上所述
回复
lengyubing
2010年03月26日 13:09:00
11楼
用成品水箱,四边支承在梁上,手工倒算荷载
回复

相关推荐