请教预作用自喷系统排气问题
tufei-jh
tufei-jh Lv.2
2005年08月08日 22:11:04
只看楼主

预作用自喷系统按手册排气是使用快速排气管,请问排气管前的电动阀门关闭条件如何设定才能保证管网能充满水而不溢出,能否使用自动排气阀来代替快速排气管?

预作用自喷系统按手册排气是使用快速排气管,请问排气管前的电动阀门关闭条件如何设定才能保证管网能充满水而不溢出,能否使用自动排气阀来代替快速排气管?
免费打赏
phosgene7
2005年08月08日 23:20:37
2楼

使用自动排气阀来代替快速排气管是比较可行的办法,我做过一套预作用就是用的喷宝(现在是TYCO)的排气阀,效果很好!
回复
taxun
2005年08月09日 16:33:28
3楼
可以用意大利OR自动排气阀
回复
desertdiscover
2005年08月09日 19:25:34
4楼
自动排气阀前加电磁阀。
回复
伯大哥
2005年08月10日 11:29:25
5楼
我认为预作用系统没有必要设电磁阀;充气的闭式系统(干式系统)才需要电磁阀。