柴油发电机房的通风问题
szn
szn Lv.2
2005年08月08日 18:34:44
来自于通风排烟
只看楼主

各位大虾: 柴油发电机房的通风设计一般是由设计院做还是由专业厂家做,因为有的工程要求由设计院做,有的工程又要求由由专业厂家做,请各位高手指教。

各位大虾:
柴油发电机房的通风设计一般是由设计院做还是由专业厂家做,因为有的工程要求由设计院做,有的工程又要求由由专业厂家做,请各位高手指教。
免费打赏
binbinsky_leo
2005年08月09日 14:49:46
2楼
..........................................
都可以做啊,看你要求怎么样了,需要出图掌就设计院呗,无所谓就专业厂家呗!受不了
回复
rfyr
2005年08月09日 15:33:25
3楼
我们公司的柴油发电机房就是自己做了一个,通风就是随便安装了几台抽风机就好了。
回复
hrbzhd
2005年11月15日 21:16:47
4楼
见《措施》电气用房通风
排风量向电气专业要
送风量=排风量+燃烧空气量
回复
dingo
2005年11月17日 00:24:19
5楼
柴油发电机房的送风能和走道或其他房间的送风系统共用吗?
回复
hrbzhd
2005年11月22日 21:04:53
6楼
不可以
柴油发电机房的送风是保证柴油发电机燃烧时的通风量的
回复
hhbox
2005年11月23日 08:39:14
7楼
柴油发电机房我们这一般考虑平时通风和运行时通风。由于柴油发电机贮油间的通风防爆要求,基本都要求独立设置。现在有放宽的说法。平时通风可与设备区合用。一般燃烧的要求风量都很大,多采用设竖井自然补风,柴油发电机本身有一个风机,排风并冷却设备发热!
回复
农民不懂高压电
2005年11月23日 11:34:40
8楼
广州发电机房一般都是供电局做,建筑只预留排烟井和进风井。
回复
springmelon
2006年04月25日 10:44:34
9楼
我们的工程也是,设计院什么都没有做!气死我了,现在成了我(甲方技术部)的任务了,好难啊,一个井都没有留
回复
hhbox
2006年04月25日 14:13:19
10楼
一般设计院要配合建筑预留进排风及排烟竖井,设计平时的通风系统!
回复
tanghuaping
2006年12月13日 16:44:30
11楼
这么老的贴,看了也回一下啦,哈哈!!
回复