如果将电流互感器的k1和k2接反了,就是k1应接在电表的1 3 5端口 k2应接在3 6 9端口 现在将k2接在1 3 5 上 k1接在 3 6 9 电表会转么?另:互感器接地应接在k1上还是k2上 如果接反了 会怎样???
如果将电流互感器的k1和k2接反了,就是k1应接在电表的1 3 5端口 k2应接在3 6 9端口 现在将k2接在1 3 5 上 k1接在 3 6 9 电表会转么?
另:互感器接地应接在k1上还是k2上 如果接反了 会怎样???
12楼
正在积累中,只看不发言:)
回复
13楼
反转,呵呵:Q :Q
回复
14楼
看你接什么表 电度表 不行 要死普通的电流表 就没事 不过 还是得根据看下电流表有没有明确的说明
接地 哪侧都行 只要同一点
回复
15楼
电表反转
回复
16楼
K1应接1,4,7而K2接3,6,9吧
而且现在的电子电度表都会有一,二,三,四象限的,接反了电度也能计费的,
回复
17楼
也就是说接正,接反,电表都是一样计量了,是这样的吗?
回复
18楼
看你的电度表是多功能数字电度表还是机械表。机械表是反转,多功能电度表有的只记正向功率(接反会报错),有的可以记反向功率的(可以记反向功率)
回复
19楼
看看在说:
回复
20楼
看你的电度表是多功能数字电度表还是机械表。机械表是反转,多功能电度表有的只记正向功率(接反会报错),有的可以记反向功率的(可以记反向功率)
回复
21楼
:lol
回复