电流互感器 k1和k2接反了会怎样?
fychq
fychq Lv.2
2010年03月24日 20:40:02
来自于变压器
只看楼主

如果将电流互感器的k1和k2接反了,就是k1应接在电表的1 3 5端口 k2应接在3 6 9端口 现在将k2接在1 3 5 上 k1接在 3 6 9 电表会转么?另:互感器接地应接在k1上还是k2上 如果接反了 会怎样???

如果将电流互感器的k1和k2接反了,就是k1应接在电表的1 3 5端口 k2应接在3 6 9端口 现在将k2接在1 3 5 上 k1接在 3 6 9 电表会转么?

另:互感器接地应接在k1上还是k2上 如果接反了 会怎样???
免费打赏
lingxuct
2010年03月25日 12:24:42
2楼
给电度表电流线圈的互感器二次头接反,电度表会反转。

二次侧接地只要三只都在同一端,接哪端都可以。
回复
fychq
2010年03月27日 00:03:08
3楼
如果一个互感器接反会怎么样

电表会慢么
回复
y502x
2010年03月27日 09:12:16
4楼
反转。
回复
l340023
2010年03月27日 11:15:18
5楼
没注意这个问题过。。学习了
回复
liuyingxi168
2010年03月27日 12:46:49
6楼
学习中:victory:
回复
m518
2010年04月03日 16:54:09
7楼
三相三元件,一个互感器接反要反转。
回复
yunzhu0943
2010年04月06日 09:08:33
8楼
肯定反转,因为你把电压和电流的角度反了180度,此时有无功都变成和原先相反的方向了。
回复
whf231
2010年05月17日 20:34:29
9楼
:)
回复
chjs001
2010年05月18日 21:14:35
10楼
这样是肯定反转了啊 要是你一次线的极性要反了倒是不会反转 但是功率的方向是反的啊
回复
zyz8438
2010年05月19日 09:34:59
11楼
极性反了,电度表会反转!
回复