最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。
1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否?
2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修)
3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求?
4,室外消防水池的溢流如何解决?
希望得到各位高手的指点。非常感谢!
22楼
不知道怎么回答 但是帮你顶一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
23楼
不知道怎么回答 但是帮你顶一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
24楼
250的联通管小了,要根据用水流量、本身只是重力流去考虑。
回复
25楼
我建议把消防水池全部建在室外,楼主这种做法牵扯的问题太多。
1、两个水池的水位标高不一致。
2、吸水管只能设置在一个消防水池内。
3、造价较高。
好好考虑一下吧!
回复
26楼
高手过招,新人学习
回复
27楼
也帮顶一下,评论多后请删除
回复
28楼
不知道这样可否????
室内水池108方及泵房只为自喷系统服务
室外另建水池及泵房为室内消火栓服务
室外消防用水由市政管网供给
或者:
室内水池108方及泵房只为自喷系统服务
室外另建水池及泵房为室内消火栓及室外消火栓服务
回复
29楼
室内外消防水池的连通问题
非常感谢!高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)对7.3.3条文的解释:
--为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
2.消防水泵分别向水池设吸水管。
3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。
大家如何理解“水池为两个时应采取下列措施之一”这句话?
如果两个水池只设了水池连通管,消防水泵只向室内水池设吸水管,室外的水池没有设水泵吸水管,那么当室内消防水池在清洗或检修时,室外的消防水池里的水就不可用了,而若此时正好发生火情~为保证安全,还是要在加建的水池设水泵吸水管。
:lol :victory:
对于楼主谈的上面已有许多说法,但都没解决水位高差和池底标高差问题。其我们不妨换一个思路去考虑问题,不要被斑竹的思路误导。水池就是储水用的,两个水池的连通可有多种方式。
室内消防水池不动,系统也不要改变,只是在室外新建水池内加两个潜水泵,一备一用即可。当消防系统工作时潜水泵也同时启动,往室内水池供水,形成接力。
在室内水池与室外水池之间,按比室内水池最高水位-0.900高50mm(管底-0.850)设150直径连通管,当接力水泵供水不平衡时,可使水回流调节水位。当室外水池最高液位失控时也可做为溢水管排至室内水池。通过室内溢水管排水。
通过这种方式,版主提的问题都解决里。
回复
30楼
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)对7.3.3条文的解释:
我比较赞成这种建议,另外你还要考虑两个水池之间的标高问题。两个水池联通后水面标高应该是一致的。
回复
31楼
另外连通管的管径必须比水泵进水母管大1~2级。
回复