有关汽车库的防火问题
ygw223
ygw223 Lv.4
2010年03月24日 14:35:03
来自于建筑构造
只看楼主

规范中:停车场的汽车宜分组停放,每组停车的数量不宜超过50辆,组与组之间的防火间距不应小于6m。问题:如果每组停车的数量超过50辆,有没有补救措施?

规范中:停车场的汽车宜分组停放,每组停车的数量不宜超过50辆,组与组之间的防火间距不应小于6m。
问题:如果每组停车的数量超过50辆,有没有补救措施?
免费打赏
jsa346
2010年03月24日 15:59:15
2楼
唉,规范要懂得活学活用。。。
那个是写的“宜”,不是“应”。。。。宜就是如果可以的话才做,不是非做不可。
再说嘛,分组的原因何在?
咱们的防火规范有些是有问题的。
回复
ygw223
2010年03月24日 16:58:15
3楼
谢谢!主要怕施工图审查时提,想在作设计时尽量避免。有时审查很严格,如果有处理办法就好了。
回复
jsa346
2010年03月25日 08:39:43
4楼
不要怕审查,要据理力争,只要你对规范能了解透彻,融会贯通。
审查人员也是人,他不是神,他也是在解释规范,他的见解不见得就一定比你强啊!:handshake
回复
zxcvb001378
2010年03月29日 20:53:07
5楼
学习了,楼主好人
回复
hlh122488
2010年04月06日 18:59:41
6楼
感谢楼主,谢谢
回复
ygw223
2010年04月15日 09:03:57
7楼
想听听大家的意见,可是时间不等人,我还是老老实实的按50一辆分组了。
回复
jsa346
2010年04月15日 09:45:43
8楼
奇怪,你是在“汽车库、修车库、停车场设计防火规范”里看到的吗?
我怎么没看到这一条??
我看过很多的设计,都没这样做的。你大概是第一个吧?:L
回复
ygw223
2010年04月23日 08:26:44
9楼
[size=+1]汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50067-97
4.2.12 停车场的汽车宜分组停放,每组停车的数量不宜超过50辆,组与组之间的防火间距不应小于6m。
回复
ygw223
2010年04月23日 08:27:13
10楼
GB 50067-97
回复
ygw223
2010年04月23日 08:33:46
11楼
平时也没碰到,由于汽车库防火分区面积或其他原因的限制,一般不到50辆就自然分开了。这次做一个三层机械式停车库,停放的比较集中,也是第一次碰到。