安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
12楼
观察穿心匝数,对照右下角相应的比例乘以297,就应该是电量了,若怀疑匝数有误可配合多套计量。
入行不久,万望指教!
回复
13楼
建议先看看下面再确定:
1、确认互感器变比,比如是400/5的,那么倍率是400/5=80倍;
2、确认互感器、电度表安装接线正确(注意一次穿线圈数);
3、如果电度表从零开始,现在读数是297,那么实际消耗电度是297*80=23760KWH;
4、还有疑问联系qq:764723051共同探讨交流
回复
14楼
建议你仔细看一下表上的标注:
100/5×1;
200/5×2;
400/5×4;
800/5×8
假如互感器变比是400/5的
实际消耗电度不是297*80;
而是297×4=1188kWh
这种表的内部计量机构自带了20的倍率。(按100/5的倍率设计的)
回复
15楼
读数是297,乘以电流互感器的正确变比,就是(新表装好到现在的)用电量!
回复
16楼
我想:
100/5×1表示为穿芯一匝;
200/5×2表示为穿芯一匝;
400/5×4表示为穿芯一匝;
800/5×8表示为穿芯一匝
假如互感器变比是100/5的
实际消耗电度是29.7×20=594kWh
是吗?
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
17楼
奥错了、我想:
100/5×1表示为穿芯1匝;
200/5×2表示为穿芯2匝;
400/5×4表示为穿芯4匝;
800/5×8表示为穿芯8匝
假如互感器变比是100/5的
实际消耗电度是29.7×20=594kWh
是吗?
回复
18楼
这种电表还是第一次看到
回复
19楼
第一次看到
回复
20楼
该表直接读数即可297度(无小数位),左下3*100/5A 是右下所列规格一种。
回复
21楼
赞同20楼
回复