安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
22楼
对!:victory: (当互感器是100/5时)
回复
23楼
应该是按变比选择系数吧!!
回复
24楼
按这种方法计算,得出物电量远大于实际电量.
回复
25楼
学习了。
回复
26楼
电流互感器匹配吗??
回复
27楼
“1、确认互感器变比,比如是400/5的,那么倍率是400/5=80倍;
3、如果电度表从零开始,现在读数是297,那么实际消耗电度是297*80=23760KWH;”
楼主:你处互感器的变比究竟是多少?
如果是400/5的话,应该乘以4。表的内部已含20的倍率了。
不是乘以80。
回复
28楼
第一次看见,学习了,望等到权威的介绍。
回复
29楼
这种表我第一次见过,我认为如装互感器为100/5应直接读数,应是297度,如不是100/5互感器,我认为应乘以电流互感器的正确变比后再除以20,就是(新表装好到现在的)用电量!
如果装表时有读数,就应该是297减去以前的读数,再乘以变比除以20。
回复
30楼
同意14楼的说法
回复
31楼
赞同你的说法。:victory:
PAKISTAN(巴基斯坦)产的3相4线电度表,内部已自带20(100/5)的倍率了。
其实右下角的MULTIPLYING系数 已表述的很明白了。
回复