安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
2楼
回复
3楼
是不是互感器多穿了一圈..你没计算到哦
回复
4楼
回复
5楼
先看看电表说明书。。。
回复
6楼
建议先看看下面再确定:
1、确认互感器变比,比如是400/5的,那么倍率是400/5=80倍;
2、确认互感器、电度表安装接线正确(注意一次穿线圈数);
3、如果电度表从零开始,现在读数是297,那么实际消耗电度是297*80=23760KWH;
4、还有疑问联系qq:764723051共同探讨交流
回复
7楼
你仔细看一下表上的标注:
100/5×1;
200/5×2;
400/5×4;
800/5×8
这种表是按装有100/5的互感器设计的,
内部的计量机构已经把比率做进去了。
请按你的实际变比算吧。
[
本帖最后由 xdetect 于 2010-3-24 13:59 编辑 ]
回复
8楼
读数是297,乘以电流互感器的正确变比,就是(新表装好到现在的)用电量!
如果装表时有读数,就应该是297减去以前的读数,再乘以变比。
回复
9楼
应按互感器的变比(“100/5×1;200/5×2;400/5×4;800/5×8)选择倍率。
回复
10楼
读数是29.7,乘以电流互感器的正确变比100/5=20,就是(新表装好到现在的)用电量:594度电
如果装表时有读数,就应该是29.7减去以前的读数,再乘以变比20。