一般都会有什么原因使美式箱变发生爆炸?最近刚看到了一个发生爆炸的美式箱变,该箱变是用于风力发电的,该箱变油箱炸裂,高压侧和低压侧的电气元件也均烧毁?是不是用于风力发电机的美式箱变更容易出事故,做这样的箱变需要注意什么?是由风力发电机直接接的变压器,由0.66KV直接升到35KV,升压变压器。[ 本帖最后由 s.l_good 于 2010-3-26 08:07 编辑 ]

一般都会有什么原因使美式箱变发生爆炸?最近刚看到了一个发生爆炸的美式箱变,该箱变是用于风力发电的,该箱变油箱炸裂,高压侧和低压侧的电气元件也均烧毁?是不是用于风力发电机的美式箱变更容易出事故,做这样的箱变需要注意什么?是由风力发电机直接接的变压器,由0.66KV直接升到35KV,升压变压器。

[ 本帖最后由 s.l_good 于 2010-3-26 08:07 编辑 ]
wangxf
2010年04月04日 13:14:35
12楼
路过学习了,还没见过美式变电站爆炸的,现在的设计都还可以吧
回复
em7258
2010年04月04日 13:56:41
13楼
没见过美式变电站爆炸的
回复
szhwz
2010年04月23日 22:50:10
14楼
请楼主发上图片,进行分析:handshake
回复
tudashi63
2010年04月24日 11:01:30
15楼
风力发电机有的是把交流电整流成直流电,再逆变成50Hz的交流电(660V)送出。这就带来如下问题:
1.交流电中谐波含量超标,尤其高次谐波,产生的铁损非常大。造成变压器超温;
2.三相偶次谐波矢量和不为零,反而很高,要借助变压器外壳导磁,损耗大,温升高;
3.变压器低压侧故障,高压侧开断比较困难,容易失败而烧毁。
回复
lingxuct
2010年04月24日 11:26:55
16楼

没看见现场东西,就无法说什么原因了。

有个图片看一下.................................................
回复
yj2352001
2010年04月24日 13:25:37
17楼
还有可能是电缆接头哪里接触不好!
回复
metelcom
2010年04月26日 11:19:44
18楼
风电变压器是否需要特殊设计?请教