美式箱变发生爆炸!
s.l_good
s.l_good Lv.6
2010年03月23日 14:53:14
只看楼主

一般都会有什么原因使美式箱变发生爆炸?最近刚看到了一个发生爆炸的美式箱变,该箱变是用于风力发电的,该箱变油箱炸裂,高压侧和低压侧的电气元件也均烧毁?是不是用于风力发电机的美式箱变更容易出事故,做这样的箱变需要注意什么?是由风力发电机直接接的变压器,由0.66KV直接升到35KV,升压变压器。[ 本帖最后由 s.l_good 于 2010-3-26 08:07 编辑 ]

一般都会有什么原因使美式箱变发生爆炸?最近刚看到了一个发生爆炸的美式箱变,该箱变是用于风力发电的,该箱变油箱炸裂,高压侧和低压侧的电气元件也均烧毁?是不是用于风力发电机的美式箱变更容易出事故,做这样的箱变需要注意什么?是由风力发电机直接接的变压器,由0.66KV直接升到35KV,升压变压器。

[ 本帖最后由 s.l_good 于 2010-3-26 08:07 编辑 ]
qiqi19801209
2010年03月23日 19:58:02
2楼
升压变?
高压和低压都有烧毁?
是不是有过电压从杆子上下来了啊!:lol
回复
tianranse
2010年03月23日 20:51:58
3楼
像这种情况应该是高压或者变压器有问题,这样会导致低压测得电器元件烧损,如果是低压侧有问题,风变的控制断路器会跳闸,不会危及高压侧,应该是高压侧的电压或者电流突然增多导致,我们公司刚从外地拉回来一台,变压器的问题
回复
hn572200
2010年03月24日 07:56:52
4楼
路过学习了,还没见过美式变电站爆炸的,现在的设计都还可以吧
回复
s.l_good
2010年03月24日 09:31:26
5楼
这是变压器质量问题吗?还是电网的问题?控制器件的问题呀?
回复
wysh
2010年03月24日 11:15:47
6楼
故障可能:
1.严重过载
2.过电压
3.箱变工作环境恶劣
回复
chjs001
2010年03月24日 13:49:35
7楼
变压器质量 或者是使用环境也有可能有影响啊 要注意保养
回复
zhonglaih
2010年03月24日 14:37:43
8楼
变频器有问题
回复
peiwei1982
2010年03月24日 15:09:38
9楼
很多这样的现象都发生在合高压负荷开关的时候经常会出现低压侧放电,空气绝缘距离最短的地方会有拉弧烧损的现象,如果变压器能挺过去也就很短的一瞬间然后电弧熄灭后用万用表测了低压侧三相的电压还都正常,由此我估计是送电时的瞬间的过电压放电产生,现在就是这样的电压是哪里来的没法去判断。在风电场我们也测试过谐波之类的由于风电的特殊性质高次谐波还是比较多的
有没高手指导一下 !!!
回复
dcymg1979
2010年03月25日 19:28:43
10楼
1严重过载
2.过电压
3duanlu:handshake :handshake
回复
s.l_good
2010年04月01日 15:24:20
11楼
后来得出的原因好像是,当遭遇过电压是,高压断路器没有及时分断,高压断路器和变压器都是在油箱里的。
回复

相关推荐