请教现在低压配电室设计规范里有没有强制排风的要求?
c4_wangjunli
2005年08月07日 21:31:18
只看楼主

我厂低压配电室装有200KW变频器,今年夏天频繁过热保护.设备无法运行

我厂低压配电室装有200KW变频器,今年夏天频繁过热保护.设备无法运行
免费打赏
zzdlm_cn
2005年08月08日 10:17:18
2楼
规范是根据需求来制定的,如你说的情况,增加通风设计谁也不会说什么。干式变压器室有强制通风的要求,或者采用空调。
回复
c4_wangjunli
2005年08月08日 15:21:59
3楼
我是问低压配电室设计规范里有没有强制排风的要求?您了解配电室规范吗?请给我一个明确答复
回复
s9
2005年08月08日 18:18:00
4楼
GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》6.3.4条:配电室宜设自然通风。

配电室在地下时,一般都设机械通风。

何必非要规范强制,有需要就得设。规范之最低限。
回复
雨霖铃
2008年04月08日 22:32:27
5楼


电怕热,给他降温不好吗?有钱装空调