多联机的分歧问题?
recolder
recolder Lv.5
2010年03月22日 22:34:42
来自于中央空调
只看楼主

在海信日立多联机技术要求中:主分歧管 只能出现在前三级中,如下图,对日立系统就是不合理的,但其他品牌很少有这样的要求,不知道这样要求有什么好处大家谈谈多联机配管方面的问题

在海信日立多联机技术要求中:主分歧管 只能出现在前三级中,
如下图,对日立系统就是不合理的,但其他品牌很少有这样的要求,不知道这样要求有什么好处

大家谈谈多联机配管方面的问题

未命名.JPG

免费打赏
7819254
2010年03月23日 08:49:01
2楼
估计是冷媒平衡问题,一般厂家都是要求第一分支器分出的部分要占总负荷的20-25%以上,才能保证冷媒分配的平衡
回复
cixixudifeng
2010年03月23日 10:00:08
3楼
我碰到过一个小系统(R22,16HP),主管配置小了两极,效果仍然很好.我认为厂家的参数还是比较保守的
回复
recolder
2010年03月24日 23:13:55
4楼
“第一分支器分出的部分要占总负荷的20-25%以上”
不知道那些厂家有这样的要求?
回复
haihua2394
2010年03月25日 17:33:40
5楼
大金貌似无此要求,不过设计时尽量考虑不要在后面弄主分歧管 ,对冷媒平衡肯定有影响
回复
haoluwo
2011年03月17日 13:47:09
6楼
- -这东西,慢慢琢磨。看样本去。呵呵。我都自己找样本
回复
胖次胖次
2011年03月17日 14:43:17
7楼
格力有要求第一分歧支路下游容量之比不大于3:1,也就是任何一个支路要占到25%以上。
日立海信的技术不行,要求多点
回复
huweihua2011
2011年03月17日 15:18:23
8楼
受教了阿~~~~~
回复
thomas1106
2011年07月14日 11:35:46
9楼
分歧管的类型、配管的大小、内机的分布、控制逻辑等等因素都会影响到分流效果,厂家提供的解决方案应该是最适合自身产品的,没有说哪个产品的方案就是最好的。
回复
sanwhy
2011年11月13日 19:46:57
10楼
那多联机怎么设计啊,岂不要选定品牌后才能设计
回复
dper80
2011年12月06日 17:09:40
11楼
学习了
回复