关于雨水设计参数的选择
javelin
javelin Lv.3
2005年08月07日 13:48:38
只看楼主

个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????

个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
免费打赏
hjw965
2005年08月07日 15:47:14
2楼
如果我的管段服务范围非常大---是不合理的
回复
javelin
2005年08月07日 15:49:53
3楼
是啊!教材什么的都规定100左右范围,那么其余的面积我就不考虑了,即使将来那的水接到我管网?
回复
chen-gyc
2005年08月07日 17:22:26
4楼
那你在设计时不会把设计面子别划分的非常大就可以了
回复
javelin
2005年08月07日 21:01:18
5楼
心里没有底啊!这样的管径将来够吗?100米外的面积水排哪里?
回复
farlong
2005年08月08日 10:01:36
6楼
如果规划的面积大的话,你可以考虑一下重新布置管段的起点,在排水设计时,必须从远期方向去考虑.
回复
gfq9611
2005年08月08日 10:17:05
7楼
先画出分水岭,以分水区域起始点开始计算,算至你需建管道处的管径就应该比较准。
始端长距离可根据路面情况算一下,适当延长。
回复
ljs
2005年08月08日 10:19:14
8楼
应该从远期的角度考虑
但如果不是太大,你可以选流行时间,10min,然后以你的面积计算,只大不小,
当然为了经济,你可以选择15min
你可以计算看看
回复
zhiheng00
2005年08月08日 21:01:21
9楼
楼上说的很有道理,我也是做市政管网的,有时间大家可以交流一下
我的QQ号是:59647851
回复
javelin
2005年08月11日 13:10:36
10楼
好象不行啊!
我有个地区.起点管道要服务起点处30公顷的面积.流量计算?如果取T为15,结果面积取30,呵呵.最好发现流量越来越小.因为暴雨强度小了。流量是以暴雨强度*系数*累加面积算的.流量变小,不合要求啊?????????
回复
javelin
2005年08月11日 13:11:11
11楼
怎么解决????????
回复

相关推荐

APP内打开