1、雨水口的泄水能力与道路的坡度、雨水口的型式、箅前水深等因素有关。根据对不同型式的雨水口、不同算数、不同算形的室内1:1的水工模型的水力实验(道路纵坡3%~3.5%、横坡1.5%、箅前水深40mm ),各类雨水口的设计泄水能力如下表: 2、串联雨水口连接管管径,宜根据下表选用: 注:上表只适用于同型雨水口串联,如为不同型雨水口串联,由计算确定。 3、连接管串联雨水口个数不宜超过3个,连接管长度不宜超过25m。
1、雨水口的泄水能力与道路的坡度、雨水口的型式、箅前水深等因素有关。根据对不同型式的雨水口、不同算数、不同算形的室内1:1的水工模型的水力实验(道路纵坡3%~3.5%、横坡1.5%、箅前水深40mm ),各类雨水口的设计泄水能力如下表:
2、串联雨水口连接管管径,宜根据下表选用:
注:上表只适用于同型雨水口串联,如为不同型雨水口串联,由计算确定。
3、连接管串联雨水口个数不宜超过3个,连接管长度不宜超过25m。
4、雨水口深度不宜大于1m。对于预制混凝土装配式雨水口,当深度大于或小于本图所示H时,可增减墙YQ4或YQ6进行调整。
5、各类雨水口的可变荷载标准值计算取汽车荷载等级城-A级,对于雨水口算子及井圈,使用时应按相关标准通过出厂检验。
6、雨水口算子必须有可靠的措施连接在雨水口井圈(或雨水口井墙)上,以防丢失,具体构造做法由生产厂家确定。