建筑屋面雨水排放设计三步走,首先需要了解与设计计算相关问题,然后确定计算参数计算雨水量,最后具体布管完成施工图设计。 一、计算条件 1、收集当地暴雨强度公式。向业主直接索取,或者参考设计手册直接查询当地的暴雨强度公式。 暴雨强度公式(举例): 雨水量计算公式: 综上,计算暴雨强度需要知道重现期P和降雨历时,从而根据暴雨强度、径流系数、汇水面积、屋面坡度等,计算屋面雨水量。 2、了解建筑物的性质,屋面特点,从而确定设计重现期。
建筑屋面雨水排放设计三步走,首先需要了解与设计计算相关问题,然后确定计算参数计算雨水量,最后具体布管完成施工图设计。
一、计算条件
1、收集当地暴雨强度公式。向业主直接索取,或者参考设计手册直接查询当地的暴雨强度公式。
暴雨强度公式(举例):
雨水量计算公式:
综上,计算暴雨强度需要知道重现期P和降雨历时,从而根据暴雨强度、径流系数、汇水面积、屋面坡度等,计算屋面雨水量。
2、了解建筑物的性质,屋面特点,从而确定设计重现期。
比如,其重要性如何,是一般性建筑还是重要性公共建筑(工业厂房根据生产工艺、重要程度等因素决定),
1)若为一般性建筑,管道设计雨水重现期取5年,管道+溢流满足雨水重现期10年的排放水量;
2)若为重要性建筑,管道设计雨水重现期取10年,管道+溢流满足雨水重现期50年的排放水量;
3)当屋面无外檐天沟或无直接散水条件且采用溢流管系统时,总排水能力不应小于100年重现期的雨水量;
4) 满管压力流排水系统设计重现期宜采用10年;
5)工业厂房屋面雨水排水管道与溢流的总排水能力设计重现期根据生产工艺、重要程度等因素决定。
3、屋面雨水排水设计降雨历时应按照5min计算(规范规定)、一般屋面为硬化材质,雨水径流系数取1.0,当采用屋面绿化,可按照绿化面积和相关规范选取径流系数。
4、屋面汇水面积按照水平投影面积计算。高出裙房屋面的毗邻侧墙,应附加其最大受雨面正投影的1/2计算,窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道应附加其高出部分侧墙面积的1/2。
5、屋面坡度大于2.5%的斜屋面或采用内檐沟集水时,设计雨水量应乘以系数1.5.
二、认识建筑天沟、檐沟
图上两边的叫檐沟,中间的叫天沟。
檐沟外排水宜按重力流设计,长天沟外排水宜按满管压力流设计。
三、注意事项
1、建筑屋面应设溢流孔口且不得危害建筑设施和行人安全。当为单、多斗内排水系统重现期不小于100年设计时,以及外檐天沟排水可直接散水的屋面雨水排水,才可以免设溢流设施。
2、建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根。
3、有埋地排出管的屋面雨水排出管,在底层立管上宜设检查口。
4、阳台雨水接入屋面雨落水管时必须有防止返溢的技术措施。
5、重力流外排水时可采用防紫外线抗老化的排水塑料管,内排水宜采用承压塑料管、金属管或涂塑钢管。
满管压力流排水宜采用承压塑料管、金属管或涂塑钢管、内壁较光滑带内衬的承压排水铸铁管等。
参考资料:
GB50015-2019 建筑给水排水设计标准
知识点:建筑屋面雨水排放