87型雨水斗屋面雨水排水系统属于半有压屋面雨水系统。 半有压屋面雨水排水系统系指我国传统的屋面雨水排水系统,雨水斗采用65型、87型或水力特性相近的雨水斗(实际工程中最常用的是87型雨水斗,其构造详下图)。 半有压屋面雨水排水系统随着降雨量及斗前水深的变化,其运行工况将经历重力(无压)流、气水混合(两相)流、甚至有压流状态。系统应按非满管流设计,当雨量超过设计流量时,超量的雨水进入雨水斗及管道,而不是进入较高位的溢流口。系统的流量负荷、管材、管道布置等都要考虑水流满管压力的作用
系统的流量负荷、管材、管道布置等都要考虑水流满管压力的作用(极限状况,不是常态)。
半有压屋面雨水排水系统由雨水斗、悬吊管(如有)、立管、排出管等组成,其排水设计流量与雨水斗、悬吊管、立管及排出管的最大设计流量直接相关。
下面以DN100的87型雨水斗为例,来说说其设计流量应如何选取(根据建水标第5.2.37条:87型雨水斗系统设计可按现行行业标准《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142(以下简称屋面雨水规程)的规定执行,以下很多数据都来源于此规程)。
1.雨水斗设计流量:87型雨水斗有最大设计排水流量和最大排水流量(最大设计排水流量为半有压流时流量、为设计选取流量,而最大排水流量为系统满流时流量、为87斗最大排水流量),根据屋面雨水规程第3.2节不同规格的87型雨水斗最大设计排水流量和最大排水流量如下:
不同规格的87型雨水斗最大设计排水流量
雨水斗规格 |
75 |
100 |
150 |
87型雨水斗 |
8 |
12~16 |
26~36 |
不同规格的87型雨水斗最大排水流量
雨水斗规格 |
75 |
100 |
150 |
|
87型雨水斗 |
流量(L/s) |
21.8 |
39.1 |
72 |
斗前水深(mm) |
68 |
93 |
- |
具体项目设计时DN100的87型雨水斗设计流量应为12~16L/s。
2.悬吊管设计流量:通常悬吊管管径与雨水斗管径相同,悬吊管设计流量Q=vA,v=1/nR2/3I1/2,根据屋面雨水规程第5.2.4条悬吊管的设计充满度取0.8,则对于相同管径的悬吊管,其设计流量与悬吊管的坡度直接相关,管径为DN100、设计充满度为0.8的不同管材悬吊管在不同坡度下的设计排水流量如下:
水力坡度I |
铸铁管 |
塑料管 |
0.01 |
4.7 |
7.2 |
0.025 |
7.4 |
11.4 |
0.05 |
10.5 |
16.1 |
0.07 |
12.4 |
19.1 |
0.1 |
14.9 |
22.8 |
0.15 |
18.2 |
28.0 |
由上表可知,对于DN100的悬吊管,当铸铁管坡度大于0.15、塑料管坡度大于0.05时,其设计流量可大于等于DN100的87型雨水斗的设计流量。另外,由于实际工程中悬吊管的坡度不可能做得太大,故相同管径的悬吊管的设计流量可能会小于87型雨水斗的设计流量。
3.立管设计流量:通常雨水立管管径与雨水斗管径相同,根据屋面雨水规程第5.2.9条,立管的最大设计排水流量如下:
公称直径 |
DN75 |
DN100 |
DN150 |
建筑高度≤12m |
10 |
19 |
42 |
建筑高度>12m |
12 |
25 |
55 |
由上表可知,不管建筑高度如何,DN100的立管排水流量均大于等于87型雨水斗的设计流量。
4.排出管设计流量:通常排出管管径与雨水斗管径相同,排出管设计流量Q=vA,v=1/nR2/3I1/2,根据屋面雨水规程第5.2.4条排出管的设计充满度取1.0,则对于相同管径的排出管,其设计流量与排出管的坡度直接相关,与悬吊管相同,只要坡度足够,排出管的设计流量可大于等于相同管径的87型雨水斗的设计流量。另外,由于实际工程中排出管的坡度不可能做得太大,故相同管径的排出管的设计流量可能会小于87型雨水斗的设计流量。
综上所述,在雨水斗、悬吊管(如有)、立管、排出管管径相同的情况下,通常87型雨水斗屋面雨水排水系统的设计流量与87型雨水斗的管径、悬吊管(如有)的坡度、排出管的坡度直接相关,需比较87型雨水斗、悬吊管(如有)、排出管的设计流量,取三者之中的最小值作为整个系统的设计流量。
相关资料推荐:
山西某热电厂虹吸式屋面雨水排水系统设计cad施工图纸
https://ziliao.co188.com/d63597278.html
知识点:87型雨水斗屋面雨水排水系统设计流量