本文转载自微信公众号筑医台资讯,未经筑医台授权请勿转载 芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村,通江大道以南,江东北路以东,站北路以北,安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(以下简称“安徽公卫中心”)即皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目建设正如火如荼的开展。 安徽公卫中心由省、市共建,按“大专科、小综合”立院,建成后为省级高水平医疗中心医院和突发感染病救治基地,在突发重大疫情、灾情时,可迅速转换成专业救治中心,两个病区或中心要求相对独立,并预留用地,埋设管线,在非常时期可搭设临时病床房以供救治使用。
本文转载自微信公众号筑医台资讯,未经筑医台授权请勿转载
芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村,通江大道以南,江东北路以东,站北路以北,安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(以下简称“安徽公卫中心”)即皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目建设正如火如荼的开展。
安徽公卫中心由省、市共建,按“大专科、小综合”立院,建成后为省级高水平医疗中心医院和突发感染病救治基地,在突发重大疫情、灾情时,可迅速转换成专业救治中心,两个病区或中心要求相对独立,并预留用地,埋设管线,在非常时期可搭设临时病床房以供救治使用。
本文聚焦 安徽省公卫中心的给排水设计 ,内容包含生活给水系统、热水系统、开水系统、室内生活排水系统、室外生活排水系统、雨水系统、平疫结合、消防系统、抗震设计、环境保护、节能、节水措施、设备与材料等方面,分为 上、下两篇 依次发布。
分析了在安徽省公卫中心项目中给排水施工中的主要问题,总结了给排水施工的具体措施,并对给水系统设计和排水系统设计进行了探究。
?
本文目录
?
一
安徽省公卫中心项目概况
二
生活给水系统的设计
三
热水系统设计
四
开水系统设计
五
消防系统
六
节能、节水措施分享
七
抗震设计
安徽省公共卫生临床中心作为安徽省重大疫情救治基地之一,项目一期规划设置床位数1000床,分为500床综合病区和500床感染及支撑病区,其中感染病区300床,支撑病区200床,通过分级管控的方式规划布置。
一期总建筑面积170304.27㎡,其中地上面积111622.62㎡,地下面积58681.64㎡。建筑高度:感染及支撑病区23.9m(5F),综合病区46.2m(10F),行政科研综合楼 37.8m(8F)。消防统一按一类高层医疗建筑设计。
1
供水水源
拟从北侧通江大道和南侧站北路 分别
引入一根DN300给水管 ,共 两路 (需
进一步核实),接口后分生活和消防
两条管路 在基地内分别呈环状布置(
生活 DN300,消防DN200),以供生
活及消防用水。
市政供水压力按 0.20MPa 计。
2
用水量按平疫结合设计
医务人员的生活给水用水定额按现行国家标准《综合医院建筑设计规范》(GB 51039)中规定值的1.25倍设计,患者的生活给水用水定额按该标准的1.15倍设计。
3
供水方式
本工程集中采用分区域集中分区供水方
式。
增压供水系统感染病区、支撑病区、综
合病区、行政科研综合楼分别设置,感
染病区、支撑病区的增压供水系统合设
于支撑病区对应地下室水设备房内,综
合病区、行政科研综合楼的增压供水系
统合设于综合病区对应地下室水设备房
内。
分区方式
一区由市政压力管网直接供水。
二、三区由对应增压系统分别按地下
贮水箱→并联设置的分区恒压变频水
泵→用水点的联合供水方式,用水最
低点压力不超过400KPa。
分区较低配水点压力大于200KPa的
用水点采用小型弹簧膜片式减压阀
控制供水压力不大于200KPa(具体
可按照器具使用要求)。
洁净手术部设两路进水,采用增压泵
可独立供水的措施保证。
4
地下贮水箱(池)容积
5
高位冷水箱容积
6
水质
实验室净化水等均根据工艺要求,由
供货商提供,并设置末端净水设备。
血透中心RO用水、耳鼻喉科净化水、
中心供应及内窥镜净化水、口腔科牙
椅用水等医疗用水均根据工艺要求,
相对集中设置净水系统,由专业单位
提供专业配合,保证水质符合医疗工
艺的要求。
其余由城市自来水直接使用。
7
计量
室外生活用水和消防用水使用统一
的市政接口。市政给水接入口后分
设生活水表和消防水表两路,分别
接生活给水管和室外消防供水环管。
消防水池进水、浇洒、冷却循环水、
空调补水等分别计量。单体内根据
医院管理模式,可按科室或核算组
团设计量装置。采用远传抄表方式
或 IC卡计量。设置能耗监测系统,
各个计量点均设置监测计量水表。
8
防回流措施
市政给水引入管的消防水表后设倒流防
止器。
热水加热机组供水管设倒流防止器。
室外用于场地浇洒和景观用水的一路
供水管的起端设倒流防止器。
检验、病理、药物配置、生化等区域
以及其他存在倒流污染可能区域的给
水总管道或在其相应位置设置倒流防
止器。
卫生器具和用水设备等的生活饮用水
管配水件出水口不得被任何液体或杂
质所淹没;出水口高于承水容器溢流
边缘空气间隙不小于出水口直径的2. 5
倍。
三个病区内楼层清洁区向半污染区和
污染区供水的给水道上均设置减压型
倒流防止器;倒流防止器设置 在清洁
区。
三个病区对应的增压给水系统均采用
断流水箱供水。
9
控制
生活加压泵均采用恒压变频调速控制
,并采用双电源供电。
高位消防水箱由三区恒压变频泵供水
,进水管上电磁阀开启水位应保证消
防设计储水量。
地下贮水池(箱)内的水位达到停泵
水位时,从该水池(箱)内吸水的水
泵应停止运转。
所有水泵均自带控制柜。
1
集中热水供应范围
感染病区、支撑病区所有用于人体各部位洗涤 的 用水点均配置热水,综合病区的住院病房、 留观病房、产房、集中公共淋浴、手术中心、 行政科研综合楼宿舍等区域所有用于人体各部 位洗涤的用水点均配置热水。
2
供水方式
集中热水系统采用 全日制 热水供应系
统, 双管供水 ;水加热器热水出水温
度采用60℃。冷水温度按5℃计。
分区及供水方式与冷水一致,相对集
中采用弹簧膜片式减压阀控制供水压
力不大于200KPa。
产房、洗婴池、集中手术区等处增 加
配备容积式电热水器(预留3kw电量)
作为备用,储水温度不低于60℃,以
保证热水供水可靠性,热水使用温度
可根据使用要求设定。
用热水量小而分散(如医技区)、对
水质有较高要求的部位靠近用水点预
留设容积式电热水器电源(每个预留
2kw电量)。
水嘴采用带调节压差功能的恒温混合
阀。
集中热水系统感染病区、支撑病区、
综合病区、行政科研综合楼 分别设置
,感染病区、支撑病区的热水系统 合
设于支撑病区对应地下室 水设备房内
,综合病区、行政科研综合楼的热水
系统 合设于综合病区对应地下室 水设
备房内。
用水点采用冷、热混合水温控装置,
用水点出水温度在任何时间均不大于
49℃。手术部集中刷手池的水龙头采
用恒温供水,且末端温度可调节,供
水温度为30℃~35℃。洗婴池的供水
应防止烫伤或冻伤且为恒温,末端
温度可调节,供水温度宜为35℃~40℃。
考虑到感染病区、支撑病区及综合病
区“平疫转换”期间存在半污染区和
污染区,按照半污染区和污染区供水
不得回流的原则,三个病区内各楼层
向半污染区和污染区供热水的给水道
上均设置减压型倒流防止器,倒流防
止器设置在清洁区。
同时为了保证有效的即时热水供应,
各配水点保证出水温度的时间满足不
大于10s的要求,并满足半污染区和
污染区供水不回流的原则。楼层热水
管道及部分热水支管采用自限温电 伴
热措施。为避免军团菌的产生,电伴
热具备定时高温冲击灭菌功能。主立
管及底部干管至加热设施设循环管路
保证供水温度。
3
耗热量及热水量
4
集中热水供应系统热源及加热方式
采用太阳能制备热水,配暖通专业提
供的85℃热水辅助加热,医院自建 锅
炉房保证全年100%提供热媒用量。
结合建筑立面要求,感染病区、支撑
病区北侧建筑屋顶设太阳能集热器,
集热面积为840㎡,综合病区住院楼
屋顶设太阳能集热器,集热面积为
9 40㎡;分别为支撑病区对应地下室
水 设备房和综合病区对应地下室水设
备房内的水加热系统提供热媒水。
太阳能采用强制循环间接加热系
统(双罐--集热器用热缓冲水罐)
,集热器采用玻璃金属真空管,内
置铜管。
太阳能集热器热媒经热缓冲水罐将
温 度缓冲后,通过无死水区的容积
式 换热器加热太阳能贮热水罐中水。
太阳能贮热水罐后端设效率较高的
导流浮动盘管型半容积式水加热器
,当温度未达到设定值时,由暖通
专业提供的85℃热水继续加热至设
定值后供水。
每个竖向分区的水加热器设2组,
当一组检修时,其余设备应能供应
60%的设计用水量。
5
计量
单体内根据医院管理模式,按科室或核算组团设计量装置,在相对集中的供水总管上设控制阀,并在此处设远传自动抄表系统计量。病房楼分层分区域进行计量,集中热水供应范围内需设计量区域的计量方式按供、回水总管各设一个水表设计。采用远传抄表方式计量。病房等每个卫生间设智能卡计量装置。设置能耗监测系统,各个计量点均设置监测计量水表。
1
在每层病房楼配膳开水间设置直饮水机,
供应常温水、开水,预留12kw电量。
2
结合室内设计要求,公共活动区域的适
当位置设置直饮水机,供应常温水、开
水,预留12kw电量。
3
其余区域饮水由分散就近设置的直饮水
机供给。
1
供水水源
由城市自来水作为水源。
拟从北侧通江大道和南侧站北路分别
引入一根DN300给水管,共两路(需
进一步核实),接口后分生活和消防
两条管路在基地内分别呈环状布置(
生活DN300,消防DN200),以供生
活及消防用水。
市政供水压力按0.20MPa计。
整个医院室外消防统一由市政压力管
网直接供水。
整个医院室内消防统一按临时高压消
防给水系统设计,初期火灾由住院楼
高位水箱供水,并分别设室内消火栓、
喷淋增压稳压设施。室内消火栓、喷
淋增压泵抽吸室内消防水池供水。消
防泵房集中设于综合病区地下一层。
2
用水量标准
3
高位消防水箱与地下消防水池
医院在住院楼屋顶设有效容积为36m 3
的高位消防水箱。
综合病区地下一层消防水泵房内设有
效容积为540m 3 的室内消防贮水池
(分两格)。消防水池应设置就地
水位显示装置,并在消防控制中心
或值班室等地点设置显示消防水池
水位的装置,设置最高和最低报警
水位。
4
室外消防系统
室外消防管网在基地内呈环状布置。
室外消防环路在适当部位设置地上
式两出水室外消火栓,间距不大于
120m,单套保护半径150m,满足
火灾扑救要求。并在水泵接合器15
~40m范围内,设有适当数量的室
外消火栓。
5
室内消火栓系统
本工程室内消火栓系统的初期火灾用
水量由高位消防水箱→稳压设施(设
于消防水箱间内)供给。
消防管道布置成环状,主要消防出入
口处等明显部位、冷却塔附近均设置
带灭火器箱消火栓箱。屋顶设检验用
消火栓。
消火栓间距保证同层同一防火分区2
股充实水柱同时达到室内任何部位,
且充实水柱不小于13m,栓口动压不
小于0.35MPa。采用减压稳压型消火
栓控制动压不超过500kPa。
消火栓箱内设单阀单出口消火栓,
配DN65室内消火栓一只、DN65/25m
衬胶水龙带及DN19水枪一付,DN25/30m
消防软管卷盘及DN6水枪一套,并在箱
内安装消防按钮一副,磷酸铵盐手提式
干粉灭火器若干。
水泵采用双电源供电,消防水泵控制
柜在平时应使消防水泵处于自动启泵
状态;消防水泵不应设置自动停泵的
控制功能,停泵应由具有管理权限的
工作人员根据火灾扑救情况确定;消
防水泵应能手动启停和自动启动。消
防水泵应由水泵出水干管上设置的低
压压力开关、高位消防水箱出水管上
的流量开关等信号直接自动启动消防
水泵。消防水泵房内的压力开关引入
控制柜内。
消防控制柜或控制盘应设置专用线路
连接的手动直接启泵按钮;控制柜或
控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的
运行状态;消防水泵应配备自动巡检
功能。
室外适当部位设水泵接合器均不少于
2套,并保证每栋建筑能及时使用。
6
自动喷水灭火系统
本工程自动喷水灭火系统的初期火灾
用水量由高位消防水箱→稳压设施(
设于消防水箱间内)供给。
除不宜用水扑灭的强、弱电气设备用
房、贵重设备用房、手术室、净化级
别达万级及以上的空间、中心控制室、
药库、药房、消防控制室、病理档案
库外的18米以下的所有部位均设置自
动喷淋灭火系统。
地下汽车库为中危险级Ⅱ级,设计喷
水强度为8L/min·m 2 ,作用面积 160m 2
,按双层机械车位设计;净空高度8~12
米空间设计喷水强度为 12L/min·m 2 ,作
用面积160m 2 ;净空高度12~18米 空间
设计喷水强度为 15L/min·m 2 ,作用面积
160m 2 ;其余为中危险级Ⅰ级,设计喷水
强度为 6L/min·m 2 ,作用面积160m 2 ;均
采用湿式系统。
系统中分别配置水力报警阀,其信号接
至 消防控制室并控制启动喷淋泵,每个
水力 报警阀安装喷头数原则上控制在
800个以内。地下车库等地下出入口开
口面向里30米的区域内设易熔合金喷
头,喷头动作温度 74℃;其余区域采
用玻璃球喷头,厨房加工区、换热机
房、排烟机房喷头动作温度93℃,其余
喷头动作温度68℃。中庭环廊、病房及
治疗区域、老年少儿残疾人的集体活动
场所、地下商业场所须采用快速响应喷
头。
在配水管入口处设置减压孔板,以控
制配水管入口压力不大于 0.40Mpa。
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷
头,其高程差不大于 50m。
末端试水设置由电动阀、流量传感器、
压力传感器、试水接头及外罩组成的
电动末端试水装置,可将压力、流量
等信号传至消控中心主机,并可在主
机上再实现远程自动试水功能。
水泵采用双电源供电,消防水泵控制
柜在平时应使消防水泵处于自动启泵
状态;消防水泵应能手动启停和自动
启动。消防水泵应由水泵出水干管上
设置的低压压力开关、高位消防水箱
出水管上的流量开关,或报警阀压力
开关等信号直接自动启动消防水泵。
消防水泵房内的压力开关引入控制柜
内。
医院室外适当部位设水泵接合器不少
于4套,并保证每栋建筑能及时使用。
7
大空间智能型主动喷水灭火 系统
门急诊医技保健综合楼的中庭设置标
准型自动扫描射水高空水炮灭火装置。
标准型自动扫描射水高空水炮灭火装
置的设置保证由二股(当地消防无此
要求可设一股)射水同时到达被保护
区域。每套标准流量为5L/S,要求压力
0.60MPa,保护半径32m,安装于顶部
龙骨上。两区域内共需设置4套射水器
,系统设计水量为10L/s,火灾延续时间
1小时。
系统与喷淋系统合用,接自喷淋泵出
水管。
8
高压细水雾灭火 系统
根据该项目的火灾类型,考虑其火灾
特点选用开式系统,设置两套高压细
水雾泵组进行保护。
保护区域包括医技、电气、病理、药
房等部位,主要为:X光机室、CT 定
位机室、通信机房、中心控制室、电
气用房、变电所、柴油发电机房、药
库、药房、消防控制室、病理档案、楼
层变配电间等。
根据保护对象火灾危险性和空
间尺寸选择喷头:选用K=0.5/0.7/1.0
的喷头。喷头安装间距不大于3m,不
小于2m,距墙不大于1.5m。分区应
用区域喷头安装间距不大于2.5m。
喷头最低工作压力P=10.0MPa。系统
持续喷雾时间为30min,机房工作
层开式系统持续喷雾时间为10min。
泵组选型:开式系统流量按照防护区内
同时动作喷头数的流量之和进行计算。
泵组自带控制柜,泵房安装在地下一层
消防水泵房内。
系统一最大流量区域为地下一层药房,
同时动作开式K=1.0喷头共33 只,通
过 计算得出系统最大用水量为
Q=330L/min; 系统二最大流量区域
为综合院区一层药房 , 同时动作开式
K=0.5喷头共45只,通 过计算得出系
统最大用水量为Q=225L/min。
系统设计工作压力按照最不利点喷头
的最低工作压力进行水力计算,系统
设计工作压力为H=13MPa。
9
其他灭火设备
车库:按中危险级B类火灾设置,每具
灭火器不小于55B,每B最大保护 面
积1㎡,最大保护距离为12m。灭
火器基本与消火栓箱组合设置,不
足处另单设灭火器箱,每点设若
干具4kg手提式磷酸铵干粉灭火器。
具体各部位灭火器的规格、数量及
位置由施工图确定。
变电所、配电间、及其他电气机房
按中危险级E类,按不低于该场所内
A 类或B类的规定设计,房间进门1
米内配MF/ABC3手提式灭火器2具;
具体各部位灭火器的规格、数量及位
置由施工图确定。
其余区域:按严重危险级A类火灾设
置,每具灭火器不小于3A,每A最
大保护面积50M2,最大保护距离
为15m。灭火器基本与消火栓箱
组合设置,不足处另单设灭火器箱,
每点设若干具5kg手提式磷酸铵干
粉灭火器。具体各部位灭火器的规
格、数量及位置由施工图确定。
营养厨房、职工餐厅厨房的烹饪操
作间的排油烟罩及烹饪部位设自动
灭火装置,并在燃气或燃油管道上
设置与自动灭火装置联动的自动切
断装置。
1
本建筑供水采用分系统分区供水方式。
一区由市政管网压力直接供水,最高
供行政科研综合楼至1层,二~四区 均
由地下室水泵房内储水箱→并联设置的
恒压变频水泵→用水点的供水方式,
分区最低点静压力不超过400KPa。
分区较低配水点压力大于200KPa的用
水点采用小型弹簧膜片式减压阀控制
供水压力不大于200KPa(具体可按照
器具使用要求)。
2
室内常温排水管道选用HDPE塑料排水
管,室外排水管道选用HDPE排水管。
水嘴采用陶瓷阀芯。
3
卫生器具配件与水池(箱)液位控制
阀采用质优、可靠性强的产品。
4
选用符合现行行业标准《节水型生活用
水器具》要求的节水型卫生洁具及配件 ,
坐便器采用5升二档式冲洗水箱,小
便器、洗手盆采用感应式水嘴,热水用
水点采用带调节压差功能的混合阀(注:
淋浴水嘴采用带调节压差功能的恒温混
合阀,刷卡用水)。道路冲洗采用节水型
高压水枪。
5
室外生活用水和消防用水的市政接口均
设水表计量。室内生活用水根据功能、
用途、同一用户单位等不同用水情况
分别设水表计量。消防水池进水、浇洒、
冷却循环水、空调补水等分别计量。单
体内根据医院管理模式,按科室或核算
组团设计量装置,在相对集中的供水总
管上设控制阀,并在此处设远传自动抄
表系统计量。病房楼分层分区域进行计
量,集中热水供应范围内需设计量区域
的计量方式按供水总管设一个水表设计。
病房等每个卫生间设智能卡计量装置。
设置能耗监测系统,各个计量点均设置
监测计量水表。
6
所有水泵组采用高效、低噪型产品。
7
加强物业管理措施,对重要设备监控。
8
太阳能热水系统
1
抗震要求
本工程抗震设防烈度为7度,按照《建筑机电工 程抗震设计规范》【GB50981-2014】,6度及 6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计, 具体深化设计由专业公司完成。
2
冷热水、消防管道系统抗震设计范围:
所有给排水管路系统,所有消防系统管
道;
大于DN32mm的水泵房管路;
大于DN65mm的所有管路;
门型吊架(需考虑悬挂管线的满负荷重
量)。
3
设备、设施、构筑物有足够的检修空间。
4
运行时不产生振动的设备:
运行时不产生振动的给水水箱、水加热器、太阳
能集热设备、冷却塔、开水炉等设备、设施应与
主体结构牢同连接,与其连接的管道应采用金属
管道。
5
以下情况可以不需抗震设计:
单管吊架、门型吊架、独立吊架承重螺杆长度小 于0.3米。
6
不做抗震的系统应符合以下要求:
管线的纵向及侧向位移不能破坏其它
系统的使用功能或使它们的吊架失去
作用;
管路系统的管材和接头和必须是刚性
材料制成(如焊接钢管、钎焊铜管等);
门型吊架满负荷重量不得超过15Kg/米;
吊杆的顶部必须是固定支座连接。
7
室外工程
管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、
滑坡地段;
排水管道接入城市市政排水管网时宜
设有一定防止水流倒灌的跌水高度。
本篇为上篇,主要介绍了安徽省公卫中心项目的生活给水系统设计、热水系统设计、开水系统设计、消防系统设计、节水与节能措施、抗震设计六个方面。
下篇内容 将围绕安徽省公卫中心项目的 室内生活排水系统设计、 室外 生活排水系统设计、雨水系统设计、平疫结合设计、环境保护、卫生防疫、设备与材料等方面 进行详细介绍,敬请期待!
同时也欢迎行业同仁能够留言与我们共同探讨。
项目名称 |
安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区)规划设计 |
建筑类型 |
医疗建筑 |
建设单位 |
芜湖金晖宜江健康产业投资有限公司 |
建设地点 |
安徽省芜湖市鸠江区 |
设计单位 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
建筑面积 |
17.03万平方米 |
设计时间 |
2019年 |
进展情况 |
施工在建 |
项目总负责人 |
江立敏、谭劲松 |
建 筑 |
邓雄、谭亦涵、曹玥、庄飞 |
结 构 |
胡广良、沈葵、董佩伟、张婷钰 |
给排水 |
陈旭辉、李学良、王慧莉、杨勇、冯汉仁 |
暖 通 |
孙翔宇、禹小明、张旭 |
电 气 |
龙君、周波、李厚哲、张馨皓 |
幕 墙 |
王垒、黄杰、刘洋 |
景 观 |
何强、聂婷婷等 |
本文由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司《安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目》相关资料整理而成,经过该设计院审核。