公卫中心给排水系统设计都有哪些关键点?来看看安徽省怎么做的(上篇)
wx_18605069
2022年06月01日 16:18:49
只看楼主

本文转载自微信公众号筑医台资讯,未经筑医台授权请勿转载 芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村,通江大道以南,江东北路以东,站北路以北,安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(以下简称“安徽公卫中心”)即皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目建设正如火如荼的开展。 安徽公卫中心由省、市共建,按“大专科、小综合”立院,建成后为省级高水平医疗中心医院和突发感染病救治基地,在突发重大疫情、灾情时,可迅速转换成专业救治中心,两个病区或中心要求相对独立,并预留用地,埋设管线,在非常时期可搭设临时病床房以供救治使用。

本文转载自微信公众号筑医台资讯,未经筑医台授权请勿转载


芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村,通江大道以南,江东北路以东,站北路以北,安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(以下简称“安徽公卫中心”)即皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目建设正如火如荼的开展。


安徽公卫中心由省、市共建,按“大专科、小综合”立院,建成后为省级高水平医疗中心医院和突发感染病救治基地,在突发重大疫情、灾情时,可迅速转换成专业救治中心,两个病区或中心要求相对独立,并预留用地,埋设管线,在非常时期可搭设临时病床房以供救治使用。


本文聚焦 安徽省公卫中心的给排水设计 ,内容包含生活给水系统、热水系统、开水系统、室内生活排水系统、室外生活排水系统、雨水系统、平疫结合、消防系统、抗震设计、环境保护、节能、节水措施、设备与材料等方面,分为 上、下两篇 依次发布。


分析了在安徽省公卫中心项目中给排水施工中的主要问题,总结了给排水施工的具体措施,并对给水系统设计和排水系统设计进行了探究。


?

本文目录

?


安徽省公卫中心项目概况

生活给水系统的设计

热水系统设计

开水系统设计

消防系统

节能、节水措施分享

抗震设计


项目概况



安徽省公共卫生临床中心作为安徽省重大疫情救治基地之一,项目一期规划设置床位数1000床,分为500床综合病区和500床感染及支撑病区,其中感染病区300床,支撑病区200床,通过分级管控的方式规划布置。


一期总建筑面积170304.27㎡,其中地上面积111622.62㎡,地下面积58681.64㎡。建筑高度:感染及支撑病区23.9m(5F),综合病区46.2m(10F),行政科研综合楼 37.8m(8F)。消防统一按一类高层医疗建筑设计。


生活给水系统设计


1

供水水源


1

拟从北侧通江大道和南侧站北路 分别

引入一根DN300给水管 ,共 两路 (需

进一步核实),接口后分生活和消防

两条管路 在基地内分别呈环状布置(

生活 DN300,消防DN200),以供生

活及消防用水。

2

市政供水压力按 0.20MPa 计。



2

用水量按平疫结合设计


医务人员的生活给水用水定额按现行国家标准《综合医院建筑设计规范》(GB 51039)中规定值的1.25倍设计,患者的生活给水用水定额按该标准的1.15倍设计。


3

供水方式


1

本工程集中采用分区域集中分区供水方

式。

2

增压供水系统感染病区、支撑病区、综

合病区、行政科研综合楼分别设置,感

染病区、支撑病区的增压供水系统合设

于支撑病区对应地下室水设备房内,综

合病区、行政科研综合楼的增压供水系

统合设于综合病区对应地下室水设备房

内。

3

分区方式

4

一区由市政压力管网直接供水。

5

二、三区由对应增压系统分别按地下

贮水箱→并联设置的分区恒压变频水

泵→用水点的联合供水方式,用水最

低点压力不超过400KPa。

6

分区较低配水点压力大于200KPa的

用水点采用小型弹簧膜片式减压阀

控制供水压力不大于200KPa(具体

可按照器具使用要求)。

7

洁净手术部设两路进水,采用增压泵

可独立供水的措施保证。


4

地下贮水箱(池)容积



5

高位冷水箱容积



6

水质


1

实验室净化水等均根据工艺要求,由

供货商提供,并设置末端净水设备。

2

血透中心RO用水、耳鼻喉科净化水、

中心供应及内窥镜净化水、口腔科牙

椅用水等医疗用水均根据工艺要求,

相对集中设置净水系统,由专业单位

提供专业配合,保证水质符合医疗工

艺的要求。

3

其余由城市自来水直接使用。


7

计量


1

室外生活用水和消防用水使用统一

的市政接口。市政给水接入口后分

设生活水表和消防水表两路,分别

接生活给水管和室外消防供水环管。

2

消防水池进水、浇洒、冷却循环水、

空调补水等分别计量。单体内根据

医院管理模式,可按科室或核算组

团设计量装置。采用远传抄表方式

或 IC卡计量。设置能耗监测系统,

各个计量点均设置监测计量水表。


8

防回流措施


1

市政给水引入管的消防水表后设倒流防

止器。

2

热水加热机组供水管设倒流防止器。

3

室外用于场地浇洒和景观用水的一路

供水管的起端设倒流防止器。

4

检验、病理、药物配置、生化等区域

以及其他存在倒流污染可能区域的给

水总管道或在其相应位置设置倒流防

止器。

5

卫生器具和用水设备等的生活饮用水

管配水件出水口不得被任何液体或杂

质所淹没;出水口高于承水容器溢流

边缘空气间隙不小于出水口直径的2. 5

倍。

6

三个病区内楼层清洁区向半污染区和

污染区供水的给水道上均设置减压型

倒流防止器;倒流防止器设置 在清洁

区。

7

三个病区对应的增压给水系统均采用

断流水箱供水。


9

控制


1

生活加压泵均采用恒压变频调速控制

,并采用双电源供电。

2

高位消防水箱由三区恒压变频泵供水

,进水管上电磁阀开启水位应保证消

防设计储水量。

3

地下贮水池(箱)内的水位达到停泵

水位时,从该水池(箱)内吸水的水

泵应停止运转。

4

所有水泵均自带控制柜。


热水系统设计


1

集中热水供应范围


感染病区、支撑病区所有用于人体各部位洗涤 用水点均配置热水,综合病区的住院病房、 留观病房、产房、集中公共淋浴、手术中心、 行政科研综合楼宿舍等区域所有用于人体各部 位洗涤的用水点均配置热水。


2

供水方式


1

集中热水系统采用 全日制 热水供应系

统, 双管供水 ;水加热器热水出水温

度采用60℃。冷水温度按5℃计。

2

分区及供水方式与冷水一致,相对集

中采用弹簧膜片式减压阀控制供水压

力不大于200KPa。

3

产房、洗婴池、集中手术区等处增

配备容积式电热水器(预留3kw电量)

作为备用,储水温度不低于60℃,以

保证热水供水可靠性,热水使用温度

可根据使用要求设定。

4

用热水量小而分散(如医技区)、对

水质有较高要求的部位靠近用水点预

留设容积式电热水器电源(每个预留

2kw电量)。

5

水嘴采用带调节压差功能的恒温混合

阀。

6

集中热水系统感染病区、支撑病区、

综合病区、行政科研综合楼 分别设置

,感染病区、支撑病区的热水系统

设于支撑病区对应地下室 水设备房内

,综合病区、行政科研综合楼的热水

系统 合设于综合病区对应地下室 水设

备房内。

7

用水点采用冷、热混合水温控装置,

用水点出水温度在任何时间均不大于

49℃。手术部集中刷手池的水龙头采

用恒温供水,且末端温度可调节,供

水温度为30℃~35℃。洗婴池的供水

应防止烫伤或冻伤且为恒温,末端

温度可调节,供水温度宜为35℃~40℃。

8

考虑到感染病区、支撑病区及综合病

区“平疫转换”期间存在半污染区和

污染区,按照半污染区和污染区供水

不得回流的原则,三个病区内各楼层

向半污染区和污染区供热水的给水道

上均设置减压型倒流防止器,倒流防

止器设置在清洁区。

9

同时为了保证有效的即时热水供应,

各配水点保证出水温度的时间满足不

大于10s的要求,并满足半污染区和

污染区供水不回流的原则。楼层热水

管道及部分热水支管采用自限温电

热措施。为避免军团菌的产生,电伴

热具备定时高温冲击灭菌功能。主立

管及底部干管至加热设施设循环管路

保证供水温度。



3

耗热量及热水量



4

集中热水供应系统热源及加热方式


1

采用太阳能制备热水,配暖通专业提

供的85℃热水辅助加热,医院自建

炉房保证全年100%提供热媒用量。

结合建筑立面要求,感染病区、支撑

病区北侧建筑屋顶设太阳能集热器,

集热面积为840㎡,综合病区住院楼

屋顶设太阳能集热器,集热面积为

9 40㎡;分别为支撑病区对应地下室

设备房和综合病区对应地下室水设

备房内的水加热系统提供热媒水。

2

太阳能采用强制循环间接加热系

统(双罐--集热器用热缓冲水罐)

,集热器采用玻璃金属真空管,内

置铜管。

3

太阳能集热器热媒经热缓冲水罐将

度缓冲后,通过无死水区的容积

换热器加热太阳能贮热水罐中水。

4

太阳能贮热水罐后端设效率较高的

导流浮动盘管型半容积式水加热器

,当温度未达到设定值时,由暖通

专业提供的85℃热水继续加热至设

定值后供水。

5

每个竖向分区的水加热器设2组,

当一组检修时,其余设备应能供应

60%的设计用水量。


5

计量


单体内根据医院管理模式,按科室或核算组团设计量装置,在相对集中的供水总管上设控制阀,并在此处设远传自动抄表系统计量。病房楼分层分区域进行计量,集中热水供应范围内需设计量区域的计量方式按供、回水总管各设一个水表设计。采用远传抄表方式计量。病房等每个卫生间设智能卡计量装置。设置能耗监测系统,各个计量点均设置监测计量水表。


开水系统设计


1

在每层病房楼配膳开水间设置直饮水机,

供应常温水、开水,预留12kw电量。


2

结合室内设计要求,公共活动区域的适

当位置设置直饮水机,供应常温水、开

水,预留12kw电量。


3

其余区域饮水由分散就近设置的直饮水

机供给。


消防系统设计


1

供水水源


1

由城市自来水作为水源。

2

拟从北侧通江大道和南侧站北路分别

引入一根DN300给水管,共两路(需

进一步核实),接口后分生活和消防

两条管路在基地内分别呈环状布置(

生活DN300,消防DN200),以供生

活及消防用水。

3

市政供水压力按0.20MPa计。

4

整个医院室外消防统一由市政压力管

网直接供水。

5

整个医院室内消防统一按临时高压消

防给水系统设计,初期火灾由住院楼

高位水箱供水,并分别设室内消火栓、

喷淋增压稳压设施。室内消火栓、喷

淋增压泵抽吸室内消防水池供水。消

防泵房集中设于综合病区地下一层。


2

用水量标准



3

高位消防水箱与地下消防水池


1

医院在住院楼屋顶设有效容积为36m 3

的高位消防水箱。

2

综合病区地下一层消防水泵房内设有

效容积为540m 3 的室内消防贮水池

(分两格)。消防水池应设置就地

水位显示装置,并在消防控制中心

或值班室等地点设置显示消防水池

水位的装置,设置最高和最低报警

水位。


4

室外消防系统


1

室外消防管网在基地内呈环状布置。

2

室外消防环路在适当部位设置地上

式两出水室外消火栓,间距不大于

120m,单套保护半径150m,满足

火灾扑救要求。并在水泵接合器15

~40m范围内,设有适当数量的室

外消火栓。


5

室内消火栓系统


1

本工程室内消火栓系统的初期火灾用

水量由高位消防水箱→稳压设施(设

于消防水箱间内)供给。

2

消防管道布置成环状,主要消防出入

口处等明显部位、冷却塔附近均设置

带灭火器箱消火栓箱。屋顶设检验用

消火栓。

3

消火栓间距保证同层同一防火分区2

股充实水柱同时达到室内任何部位,

且充实水柱不小于13m,栓口动压不

小于0.35MPa。采用减压稳压型消火

栓控制动压不超过500kPa。

4

消火栓箱内设单阀单出口消火栓,

配DN65室内消火栓一只、DN65/25m 

衬胶水龙带及DN19水枪一付,DN25/30m

消防软管卷盘及DN6水枪一套,并在箱

内安装消防按钮一副,磷酸铵盐手提式

干粉灭火器若干。

5

水泵采用双电源供电,消防水泵控制

柜在平时应使消防水泵处于自动启泵

状态;消防水泵不应设置自动停泵的

控制功能,停泵应由具有管理权限的

工作人员根据火灾扑救情况确定;消

防水泵应能手动启停和自动启动。消

防水泵应由水泵出水干管上设置的低

压压力开关、高位消防水箱出水管上

的流量开关等信号直接自动启动消防

水泵。消防水泵房内的压力开关引入

控制柜内。

6

消防控制柜或控制盘应设置专用线路

连接的手动直接启泵按钮;控制柜或

控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的

运行状态;消防水泵应配备自动巡检

功能。

7

室外适当部位设水泵接合器均不少于

2套,并保证每栋建筑能及时使用。


6

自动喷水灭火系统


1

本工程自动喷水灭火系统的初期火灾

用水量由高位消防水箱→稳压设施(

设于消防水箱间内)供给。

2

除不宜用水扑灭的强、弱电气设备用

房、贵重设备用房、手术室、净化级

别达万级及以上的空间、中心控制室、

药库、药房、消防控制室、病理档案

库外的18米以下的所有部位均设置自

动喷淋灭火系统。

3

地下汽车库为中危险级Ⅱ级,设计喷

水强度为8L/min·m 2 ,作用面积 160m 2

,按双层机械车位设计;净空高度8~12

米空间设计喷水强度为 12L/min·m 2 ,作

用面积160m 2 ;净空高度12~18米 空间

设计喷水强度为 15L/min·m 2 ,作用面积

160m 2 ;其余为中危险级Ⅰ级,设计喷水

强度为 6L/min·m 2 ,作用面积160m 2 ;均

采用湿式系统。

4

系统中分别配置水力报警阀,其信号接

消防控制室并控制启动喷淋泵,每个

水力 报警阀安装喷头数原则上控制在

800个以内。地下车库等地下出入口开

口面向里30米的区域内设易熔合金喷

头,喷头动作温度 74℃;其余区域采

用玻璃球喷头,厨房加工区、换热机

房、排烟机房喷头动作温度93℃,其余

喷头动作温度68℃。中庭环廊、病房及

治疗区域、老年少儿残疾人的集体活动

场所、地下商业场所须采用快速响应喷

头。

5

在配水管入口处设置减压孔板,以控

制配水管入口压力不大于 0.40Mpa。

每个报警阀组供水的最高与最低位置喷

头,其高程差不大于 50m。

6

末端试水设置由电动阀、流量传感器、

压力传感器、试水接头及外罩组成的

电动末端试水装置,可将压力、流量

等信号传至消控中心主机,并可在主

机上再实现远程自动试水功能。

7

水泵采用双电源供电,消防水泵控制

柜在平时应使消防水泵处于自动启泵

状态;消防水泵应能手动启停和自动

启动。消防水泵应由水泵出水干管上

设置的低压压力开关、高位消防水箱

出水管上的流量开关,或报警阀压力

开关等信号直接自动启动消防水泵。

消防水泵房内的压力开关引入控制柜

内。

8

医院室外适当部位设水泵接合器不少

于4套,并保证每栋建筑能及时使用。


7

大空间智能型主动喷水灭火 系统


1

门急诊医技保健综合楼的中庭设置标

准型自动扫描射水高空水炮灭火装置。

2

标准型自动扫描射水高空水炮灭火装

置的设置保证由二股(当地消防无此

要求可设一股)射水同时到达被保护

区域。每套标准流量为5L/S,要求压力

0.60MPa,保护半径32m,安装于顶部

龙骨上。两区域内共需设置4套射水器

,系统设计水量为10L/s,火灾延续时间

1小时。

3

系统与喷淋系统合用,接自喷淋泵出

水管。


8

高压细水雾灭火 系统


1

根据该项目的火灾类型,考虑其火灾

特点选用开式系统,设置两套高压细

水雾泵组进行保护。

2

保护区域包括医技、电气、病理、药

房等部位,主要为:X光机室、CT 定

位机室、通信机房、中心控制室、电

气用房、变电所、柴油发电机房、药

库、药房、消防控制室、病理档案、楼

层变配电间等。

3

根据保护对象火灾危险性和空

间尺寸选择喷头:选用K=0.5/0.7/1.0

的喷头。喷头安装间距不大于3m,不

小于2m,距墙不大于1.5m。分区应

用区域喷头安装间距不大于2.5m。

4

喷头最低工作压力P=10.0MPa。系统

持续喷雾时间为30min,机房工作

层开式系统持续喷雾时间为10min。

5

泵组选型:开式系统流量按照防护区内

同时动作喷头数的流量之和进行计算。

泵组自带控制柜,泵房安装在地下一层

消防水泵房内。

6

系统一最大流量区域为地下一层药房,

同时动作开式K=1.0喷头共33 只,通

计算得出系统最大用水量为

Q=330L/min; 系统二最大流量区域

为综合院区一层药房 同时动作开式

K=0.5喷头共45只,通 过计算得出系

统最大用水量为Q=225L/min。

7

系统设计工作压力按照最不利点喷头

的最低工作压力进行水力计算,系统

设计工作压力为H=13MPa。


9

其他灭火设备


1

车库:按中危险级B类火灾设置,每具

灭火器不小于55B,每B最大保护

积1㎡,最大保护距离为12m。灭

火器基本与消火栓箱组合设置,不

足处另单设灭火器箱,每点设若

干具4kg手提式磷酸铵干粉灭火器。

具体各部位灭火器的规格、数量及

位置由施工图确定。

2

变电所、配电间、及其他电气机房

按中危险级E类,按不低于该场所内

A 类或B类的规定设计,房间进门1

米内配MF/ABC3手提式灭火器2具;

具体各部位灭火器的规格、数量及位

置由施工图确定。

3

其余区域:按严重危险级A类火灾设

置,每具灭火器不小于3A,每A最

大保护面积50M2,最大保护距离

为15m。灭火器基本与消火栓箱

组合设置,不足处另单设灭火器箱,

每点设若干具5kg手提式磷酸铵干

粉灭火器。具体各部位灭火器的规

格、数量及位置由施工图确定。

4

营养厨房、职工餐厅厨房的烹饪操

作间的排油烟罩及烹饪部位设自动

灭火装置,并在燃气或燃油管道上

设置与自动灭火装置联动的自动切

断装置。


节能、节水措施介绍


1

本建筑供水采用分系统分区供水方式。

一区由市政管网压力直接供水,最高

供行政科研综合楼至1层,二~四区

由地下室水泵房内储水箱→并联设置的

恒压变频水泵→用水点的供水方式,

分区最低点静压力不超过400KPa。

分区较低配水点压力大于200KPa的用

水点采用小型弹簧膜片式减压阀控制

供水压力不大于200KPa(具体可按照

器具使用要求)。


2

室内常温排水管道选用HDPE塑料排水

管,室外排水管道选用HDPE排水管。

水嘴采用陶瓷阀芯。


3

卫生器具配件与水池(箱)液位控制

阀采用质优、可靠性强的产品。


4

选用符合现行行业标准《节水型生活用

水器具》要求的节水型卫生洁具及配件

坐便器采用5升二档式冲洗水箱,小

便器、洗手盆采用感应式水嘴,热水用

水点采用带调节压差功能的混合阀(注:

淋浴水嘴采用带调节压差功能的恒温混

合阀,刷卡用水)。道路冲洗采用节水型

高压水枪。


5

室外生活用水和消防用水的市政接口均

设水表计量。室内生活用水根据功能、

用途、同一用户单位等不同用水情况

分别设水表计量。消防水池进水、浇洒、

冷却循环水、空调补水等分别计量。单

体内根据医院管理模式,按科室或核算

组团设计量装置,在相对集中的供水总

管上设控制阀,并在此处设远传自动抄

表系统计量。病房楼分层分区域进行计

量,集中热水供应范围内需设计量区域

的计量方式按供水总管设一个水表设计。

病房等每个卫生间设智能卡计量装置。

设置能耗监测系统,各个计量点均设置

监测计量水表。


6

所有水泵组采用高效、低噪型产品。


7

加强物业管理措施,对重要设备监控。


8

太阳能热水系统


抗震设计


1

抗震要求


本工程抗震设防烈度为7度,按照《建筑机电工 程抗震设计规范》【GB50981-2014】,6度及 6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计, 具体深化设计由专业公司完成。


2

冷热水、消防管道系统抗震设计范围:


1

所有给排水管路系统,所有消防系统管

道;

2

大于DN32mm的水泵房管路;

3

大于DN65mm的所有管路;

4

门型吊架(需考虑悬挂管线的满负荷重

量)。


3

设备、设施、构筑物有足够的检修空间。


4

运行时不产生振动的设备:


运行时不产生振动的给水水箱、水加热器、太阳

能集热设备、冷却塔、开水炉等设备、设施应与

主体结构牢同连接,与其连接的管道应采用金属

管道。


5

以下情况可以不需抗震设计:


单管吊架、门型吊架、独立吊架承重螺杆长度小 于0.3米。


6

不做抗震的系统应符合以下要求:


1

管线的纵向及侧向位移不能破坏其它

系统的使用功能或使它们的吊架失去

作用;

2

管路系统的管材和接头和必须是刚性

材料制成(如焊接钢管、钎焊铜管等);

3

门型吊架满负荷重量不得超过15Kg/米;

4

吊杆的顶部必须是固定支座连接。


7

室外工程


1

管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、

滑坡地段;

2

排水管道接入城市市政排水管网时宜

设有一定防止水流倒灌的跌水高度。


本篇为上篇,主要介绍了安徽省公卫中心项目的生活给水系统设计、热水系统设计、开水系统设计、消防系统设计、节水与节能措施、抗震设计六个方面。


下篇内容 将围绕安徽省公卫中心项目的 室内生活排水系统设计、 室外 生活排水系统设计、雨水系统设计、平疫结合设计、环境保护、卫生防疫、设备与材料等方面 进行详细介绍,敬请期待!


同时也欢迎行业同仁能够留言与我们共同探讨。


项目名称

安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区)规划设计

建筑类型

医疗建筑

建设单位

芜湖金晖宜江健康产业投资有限公司

建设地点

安徽省芜湖市鸠江区

设计单位

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

建筑面积

17.03万平方米

设计时间

2019年

进展情况

施工在建

项目总负责人

江立敏、谭劲松

建   筑

邓雄、谭亦涵、曹玥、庄飞

结   构

胡广良、沈葵、董佩伟、张婷钰

给排水

陈旭辉、李学良、王慧莉、杨勇、冯汉仁

暖   通

孙翔宇、禹小明、张旭

电   气

龙君、周波、李厚哲、张馨皓

幕   墙

王垒、黄杰、刘洋

景   观

何强、聂婷婷等


本文由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司《安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目》相关资料整理而成,经过该设计院审核。

相关推荐

APP内打开