一高层建筑,1~4层为商场,5~16F平面,标准层有住宅和公寓,请问喷淋如何设置
diana0426
diana0426 Lv.2
2010年03月22日 11:33:38
只看楼主

请问各位高手:如题,建筑定性该楼为一类公共建筑(综合楼),共16层,4~5层间还有一设备层。按喷规,商场按中危Ⅱ级考虑,5~16F可以按中危Ⅰ级考虑。不知一栋楼内是否可以存在两种危险等级的设置?设备层是否需要设置喷淋,又该按哪个等级考虑?标准层一边是公寓,一边是住宅,按高规,如果公寓可以看成普通住宅的话,那可以只在走廊等公共部分设置喷头;如果不可以的话,那公寓内应该设置喷头,那属于同层的普通住宅内如果不设置喷头,是否合理?

2010年03月22日 14:53:23
2楼
3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级
回复
diana0426
2010年03月22日 15:54:45
3楼
谢谢!那设备层(也算是转换层),高规7.4.6,无可燃物的设备层不需要设消火栓,喷淋好像没有相关的说明,不知道是否要设置?
回复

相关推荐

APP内打开