[求助]剪力墙开洞补强
elitefish
elitefish Lv.3
2010年03月22日 10:09:43
只看楼主

8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?

8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?

剪贴板01.jpg

免费打赏
sunica
2010年03月29日 10:40:53
13楼
按照构造配筋就可以,具体的锚固长度规范上就有
回复
yuxuan19810313
2010年03月29日 12:34:57
14楼
个人意见:
对于这样的补强应该按照具体抗震等级,按框架柱锚固措施决定,也就是说大于Lae应该差不多
回复
saint23
2010年03月29日 16:09:19
15楼
图画的不错
回复
xuchaocai2001
2010年03月29日 19:03:48
16楼
四周加强是可以的,按暗梁形式,为了考虑拱形作用,可在上部加斜交叉的导向辅助筋更好。
回复
dd502099121
2010年03月29日 19:26:46
17楼
按照构造配筋就可以 还看经验
回复
zzq19690911
2010年03月29日 20:30:22
18楼
同意16楼意见,洞口边锚固,大于截断钢筋面积,不小于Lae。
回复
qz-xxq
2010年03月30日 11:25:46
19楼
个人认为,2#做法就可以,如果按5#做法,就是相对保守了:)
回复
lbp009
2010年03月30日 15:35:08
20楼
个人觉得这样可以,只是在两边设置的暗柱应满足边缘构件的要求
回复
zhangliqi
2010年03月30日 15:46:03
21楼
1200*1500的洞口在单片剪力墙占多大面积?
剪力墙主要抗剪,个人意见暗梁补强足以
回复
qq12988503
2010年03月30日 20:48:01
22楼
开洞的话要看洞的大小来考虑,不过呢开洞的话是对结构不利的
回复

相关推荐