剪力墙开洞需要注意哪些情况
huangtt1124
2013年11月13日 07:49:56
只看楼主

本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 编辑 7度0.15g 剪力墙开洞(红色矩形内)总工说不能像这样的开洞,求各位解释下。。。感谢大家。。。

本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 编辑

7度0.15g 剪力墙开洞(红色矩形内)总工说不能像这样的开洞,求各位解释下。。。感谢大家。。。
cardina
2013年11月13日 08:37:47
2楼
没干过,真不知道问什么
回复
调调
2013年11月13日 09:44:26
3楼
同样遇到这样的问题,困扰中。。。
回复
xyluolai
2013年11月13日 09:56:04
4楼
你这种开洞,程序计算的时候应该是按连梁计算的,但是你上面的长度应该不到600(不满足连梁的构造要求),这是我的理解;如果你对总工的要求有什么疑问,可以直接问问他原因就是了
回复
小王变老王
2013年11月13日 13:05:12
5楼
老程序遇到这种开动回在下面加300的墙然后再计算,现在新程序已经解决了这个问题,应该可以这样输入,至于楼上的所说的连梁的钢筋锚固大于600的情况你要自查
回复
duanaihuihui
2013年11月13日 15:53:38
6楼
在抗争6.4.5条中规定抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件
你的洞口有一端是没有边缘构件的,自我感觉不利于抗震
回复
yxfnative
2013年11月13日 17:51:52
7楼
··学习了··········
回复
huangtt1124
2013年11月14日 08:26:55
8楼
感谢各位的解答。。收益很深。。。
回复
见于不见
2013年11月14日 08:45:20
9楼
感觉上不合理,但又讲不出道理来。希望有前辈可以回答下。 先说下个人理解:软件对开洞的连梁是按照墙的一部分也就是墙元模式计算,而非杆元计算,这样看的话你这片剪力墙的刚度算出来比较大,地震反应强烈。姑且不说这个洞口要不要,我认为你这样的结构布置是不合理的。计算下来左上角的那个墙剁是否存在抗剪不足的问题?
回复
huangtt1124
2013年11月14日 15:21:52
10楼
mr一qi 发表于 2013-11-14 08:45 感觉上不合理,但又讲不出道理来。希望有前辈可以回答下。 先说下个人理解:软件对开洞的连梁是按照墙的一 …没有抗剪超。。。
回复
wwbandwxxx
2013年11月14日 17:11:04
11楼
我觉得可能是一个墙肢过强一个墙肢过弱,可能导致小墙肢收拉。存在地震中墙肢被各个击破的风险吧。不知道说的对不对。
回复

相关推荐

APP内打开