五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
2楼
请教一下为什么五层都要做框剪结构?不考虑造价吗
回复
3楼
确实如楼上说的,造价相对框架或砌体结构造价要高不少。地方规定不让用异形柱结构,为了避免框架结构在住宅内部形成凹凸角,没办法才选用的。如有更好的结构形式请指点,以后设计时采用
回复
4楼
洞口小,没有事
回复
5楼
首先,不要在边缘构件上开洞。要在墙身上开洞,墙身的钢筋,本来就是构造配的,没什么问题。想再严谨点,可以在模型里输个洞口,再对一下计算结果。
回复
6楼
这么小的洞口 没事
回复
7楼
多谢楼上各位指点,现场已确定按此方法施工
回复
8楼
这么小的洞能出啥事啊,;还有为啥不能异形柱框架、异形柱框剪、或者短肢剪力墙方法多着呢
回复