剪力墙开洞成这个样子,怎么处理
hfutfakeone
2013年06月07日 18:18:46
只看楼主

去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了

去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q

这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了


1111111111111111111111.jpg


2222222222222222.jpg

hfutfakeone
2013年06月07日 18:20:08
2楼
这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了
回复
hfutfakeone
2013年06月07日 18:54:54
3楼
单机的节奏?
回复
hfutfakeone
2013年06月07日 21:41:28
4楼
求助啊,难道砸了重来?
回复
无间道
2013年06月08日 06:11:13
5楼
这些洞口时设计要预留的吗?
回复
木土土
2013年06月08日 09:39:35
6楼
楼上说的是,不是预留的肯定是破坏结构了,
回复
yihan0409
2013年06月08日 09:40:57
7楼
有相应的套管预埋的规范,里面会有套管大小及间距的规定的
回复
hfutfakeone
2013年06月08日 09:47:34
8楼
非常感谢!
回复
飞刀
2013年06月08日 10:44:36
9楼
洞口到不是很大,主要是多了,密了,这样就不好
这是什么原因啊这样留垌?不是有特殊要求的就封掉吧
回复
tyl020208
2013年06月08日 11:21:51
10楼
正常预留的话,是不会影响到结构的,进出地下室的电缆预留孔应该还要密集。
回复
ricky110122
2013年06月08日 13:53:33
11楼
受教!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开